问这种
电
电动汽车充电器连接到了一个淋浴
我在更新的过程中我的楼下公用事业和我永久删除7.81 kw淋浴的RCD保护。我也只是命令即可充电的电动汽车,在7.4千瓦。我可以延长旧淋浴3心线几米,直接连接到室外的电动汽车充电点使用恢复淋浴的冗余32 ?(我有足够的能力交换这40)吗?谢谢。
从MyBuilder电工7的答案
最佳答案
如果你认为你足够的能力…。去做吧。如果有什么不好的事发生你的房子保险可能会不同意。DNO也可能想知道为什么你没有安装之前与他们取得了联系。除了你听起来不错。
回答2022年4月12日
没有不幸的是,有很多因素会出现在应对电动汽车充电。
1。接地的凶兆的财产需要检查确保它是兼容或任何工作需要进行,才能达到标准
2。马克斯的主要需求减少,大多数属性需要升级到100。
3所示。马克斯电动车充电器的需求问题
4所示。电动车充电器的位置
5。如果电动车充电器有钢笔故障,恢复设备内置类型和斜降负荷设备....
6。我不建议在现有的电缆作为共同淋浴有很多负载需求的联合是一个弱点。
希望这个答案能帮助
回答2022年4月12日
也许你可以但不是很直接。
有很多监管要求时,电动汽车充电点安装。你需要笔故障检测吗?目前安装恢复类型是什么?你认为浪涌保护装置将是明智的,来保护你的收取点和车辆损坏的电涌的事件吗?
大多数点还需要收取数据电缆回进气位置为负载监控以防止主保险丝吹。这就是为什么我们安装电动汽车超电缆作为标准,因为它包含了权力和数据电缆在一个单一的电缆。
当你安装电动汽车充电点要求通知你DNO安装的,也需要通知新建的控制电路。
电动汽车充电设施没有看起来更复杂。
回答2022年4月12日
嗨
只要电缆最小6毫米核心大小,它应该在洗澡之前是的,你可以。当延长电缆确保你使用通过安全连接的褶。
如果你得到一辆车充电点检查它有它自己的银行分理处保护最体面的一半的这些天,如果是确保你不要把新40 30 ma rcd提供恢复它,除非它是一个时间延迟或100 ma时间延迟,如果你不这样做你会不方便脱扣,因为没有歧视之间的两个rcd如果他们都是30 ma。
我也添加一个浪涌保护器电路,确保你得到一个充电器和一个智能接地系统(笔设备),以确保你不影响接地系统主要提供给你计如果这两个是不同的。我建议你找一个证书你的新电路病房后,确保你的安装满足当前规定安装一个汽车充电器,不管它将需要证书并通知建筑法规。
最好的运气。
问候
CA电
回答2022年4月12日
圣奥尔本斯•自2022年4月4成员•5工作,100%积极的反馈
我同意驾驶台电气。太多的变量和一个大负载8小时将其正确人数如果电缆没有加入。我不会把它放在通过褶这些是用于绞缆。还没有指定的距离也没有安装方法。不是想吓唬你,但如果是正确安装你会介意知道你可以睡得很香。我是合格的安装电动汽车供参考。谢谢,希望这有助于
回答2022年4月12日
如果你要问一个安装显然因为你对某事不确定,然后在没有简单的答案! ! !
你可能认为你是主管开展这项工作,但你合格的完成和提交文件为这种类型的安装吗?
电动汽车电气安装证书。
DNO应用程序/通知文件。
电动汽车行为守则附件B。
电动汽车行为守则附件B1风险评估。
电动汽车充电正迅速成为一个复杂的问题。相信我,我是认证和批准ROLEC MYENERGI &特斯拉,等待与WALLBOX登记。
DNO批准需要安装前如果新的最大需量(安装后的电动车充电器)财产超过60。电源类型和主要的保险丝需要考虑,以及如果你在一个循环供应。什么类型的电动汽车充电器是吗?需要什么恢复?你安装内部或外部吗?充电器需要什么接地?请帮自己一个忙,联系当地合格EVCP安装程序。他将能够完全检查您的财产安全,安装一个EVCP并作出任何建议。
不要让自己处于危险之中,试图拯救几英镑,真是不值得。正确地完成它,你会感觉更好。
你甚至可以尝试寻找grant-registered安装程序,这样你会得到一个全面的专业安装、平和的心态和你节省几英镑:-)
回答14日4月2022年
相关问题
- 我想代替我那破碎的新团队(eight.five)电淋浴米拉。我能升级我的淋浴10.8千瓦的8.5千瓦?也请告诉我一个估计价格安装。
- 我需要一个电工或水管工适合电动淋浴吗?(没有现有的电动淋浴只有冷热水混合龙头),我被告知它将需要连接到fuseboard。
- 我怎么检查保险丝额定值的电动淋浴,如果一个新的电动淋浴是一个合适的替代吗?
旧淋浴是米拉8.78 ATL(我假设8.78千瓦但标签实际上并不表示)。我们正在寻找一个新的…
- 有3个反相器,可以管理一个可能的输出60.000瓦特的日光浴店吗?
我知道我们可以改变电源通过能源公司但这是被引用为一套6周最低等,宁愿……