问问商人

中央供暖系统

没有热水。散热器完好,水箱热冷

我们的热水突然不工作了(油加热)。暖气很好,暖气片还在工作,但是热水箱是冷的。

有一根管子通到热水箱的一侧,它很热,但水箱仍然很冷。从水箱顶部出来的管道也是冷的。另一根被标记为“热”的管道通往屋顶,它非常冷,以至于凝结在上面。

有什么问题或者我该怎么解决吗?干杯

来自MyBuilder Heating Engineers的4个回答

最佳答案

可能是热水的电动阀门坏了,需要更换

2022 - 02年- 21 - t19:40:02 + 0

回答2022年2月21日

无论是油箱stat是故障或电动阀门没有打开,有一个小杠杆在旁边强迫阀门打开,如果工作电机需要更换

2022 - 02年- 23 - t18:40:04 + 0

回答2022年2月23日

锅炉开了,只需要热水吗?如果没有,那么就会出现计时器、水箱上的恒温器(如果存在)或电动阀门之间的问题。如果它确实出现了几分钟,然后又关闭了,那么我会说某种堵塞。

2022 - 02年- 23 - t12:20:03 + 0

回答2022年2月23日

热水回路周围没有循环。电动阀,返回平衡关闭,如果电动阀热,如果在热水模式下,它是否独立启动并要求锅炉?如果不是,电动阀门。只需改变同步电机. . . .

2022 - 03 - 09 - t18:10:03 + 0

回答2022年3月9日

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题