问这种
管道
Leakin间接线圈
我刚刚有工作在晾衣橱移除一个满是污泥的空气分离器。当系统再充填有泄漏的间接热水箱的线圈。CH系统排水。的地板,汽缸,湿,但我希望他们最终会干
热水箱不排水,我们被告知我们可以用热水的复现。我糊涂了,为什么热水箱不会继续泄漏。
任何帮助将非常感激
steve_450
2022 - 01 - 24 - t10:15:22 + 0
3从MyBuilder水管工的答案
最佳答案
159760年
2022 - 01 - 24 - t12:35:02 + 0
它不太可能线圈将泄漏。
你的问题可能是由于膨胀水箱的水位设定太高了。当水加热膨胀和额外的体积,一个开放的系统,进入“膨胀水箱的水位上升。
如果冷水箱中的水位足够高,加热时,它会导致溢出水平。当它冷却后再次ballcock将系统备份一次。这个循环将一直重复每次系统运行。
解决这个问题通过阴沉的杠杆臂ballcock或弯曲的手臂如果是黄铜。你应该只有半箱水当系统是冷的和足够的空间扩大水。这是假设你有一个标准大小的系统。如果系统是大容量你可能需要更大的坦克以允许更大体积的膨胀。
你可以通过标记检查线圈槽的水位当系统是冷的。离开系统关闭了几个小时然后再检查水平。
回答2022年1月24日
就像
3
160352年
2022 - 02年- 02 - t16:00:05 + 0
你会很快发现如果它使泄漏检查它是否干燥。
他们放回空气分离器,它的存在是有原因的,他们来修复这个泄漏,他们已经确定了吗? ?
2022年2月2日回答
就像
0
相关问题
- 热水箱
嗨,有人能告诉我为什么我的坦克的给水是顶部而不是缸的底部,我希望……
- 替换一个间接结合缸与缸内线圈有2个内部线圈。
我想替换泄漏结合热水箱(FORTIC)和进口替代一个额外的线圈……
- 结合锅炉集中供热水加热
有可能使用一缸热水饲料结合锅炉,它不需要使用天然气供应热…
- 更新间接热水箱