房间暖化器之一不热 所以感觉不够暖化
7MyBuilde供热工程师解答
最佳回答
Altrincham·自2021年3月26日以来·15作业,百分百正数反馈
伦敦·自2022年1月5日以来成员·5作业,百分百正数反馈
如果散热器非常热 房间可能会小化
似可计算房间大小, 即能提供所需BTU(英国热单元)
RadiatorBTU计算器见https/www.bestheighting.com/btu计算器
回答2022年1月6日
问题表示散热器不加热容我处理一下这个方面,因为如果散热器加热但房间冷,问题答案很多。
在我的经历中 最有可能导致单散热器不部分加热 是它需要出血, 或完全不加热之后我检查锁屏以确定有效偶而发生的另一件事情是人们用极光散热阀替换阀门,trv置入室角或悬置下方或位置上trv周围区域在会议室其余部分前加热并导致trv在室全热前关闭不良布置tvs相当常见之后你开始进入略为复杂区域,比如如果rad自冲漏水(但如果情况如此,通常你会注意到锅炉松压)或系统积渣造成阻塞(你系统上是否有滤光石灰净化法,最近有安装吗?)或视散热器在哪里而定,你可能有故障/破碎/阻塞泵人总认为,如果楼上冷,那它就是泵,但事实恰恰相反,热水自来水非常好,回流回锅炉(假设它是一个底层锅炉)需要努力,因为它会逆热水自然向上升离锅炉最近的散热器往往是电路上最后的散热器假设楼下拉特接近锅炉......我常发现故障泵归责,不用担心,我猜你有一个插针插进阀门环游DIY和Water时,里头多着呢如何从散热器阀解锁希望这小题大作能帮助戴克
回答2022年1月19日
Urmston,Manchester·自2019年3月1日起成员·83号作业,99%正数反馈