问一个商人
扩展
新的扩建,从窗户吹进来的风。
你好,
我希望有人能给我指出正确的方向。这是房子后面的新扩建部分。单层,3M深,6m宽。我们有两扇天井门和三扇双层窗户。它是一个单层的平屋顶,有两个屋顶灯笼,尺寸都约为1米x 1.5米。
我们的问题是,在其中一扇窗户旁边,离天井门最远的地方感觉有穿堂风。我们在窗户旁边放了一张沙发,当你在外面的温度下坐在那里时,你会感觉到一些东西。没有明显的气流,但是在不同的位置测试了几次之后,角落里肯定有一个寒冷的区域。我一直在尝试用羽毛和蜡烛的把戏来定位气流,但什么也找不到。房间里的温度实际上很舒服,只是沙发所在的地方很冷。那是我们晚上想坐的地方。
我已经数不清我用手检查封条的次数了。没有缝隙,没有裂缝,没有任何迹象表明有气流。我原以为可能是羽绒打火机的配件,但它很舒适。屋顶上的灯笼也一样,感觉不到任何寒冷或气流,真正的寒冷感觉像是来自我们的侧面和窗户,而不是来自上面。
有没有人想到什么可以检查或尝试的,甚至可以说在这样的4摄氏度的天气下,这是预期的。然而,我不能说我已经注意到在房子的其他房间辐射冷空气。
4个答案从MyBuilder扩展建设者
最佳答案
嗨
通常情况下,干旱是由几个原因引起的。一是门窗没有关好。你应该做的是打开所有的门窗并正确关闭,你可以用你的食指检查框架,窗户和门板之间是否有缝隙。
你们有通风机吗?关上那些,再检查一遍。
谢谢
回答23 Dec 2021
伯恩茅斯•自2021年8月2日起成为会员•21工作,95%积极的反馈
首先,这可能是显而易见的,但是,检查窗户上的所有滴流通风口是否关闭并再次测试。空腔内应有绝缘,空腔封闭器对其进行密封。我也喜欢泡沫周围的所有窗户一旦有固定之前硅内外。如果没有这些元素之一,或者如果做得不正确,即使没有任何可见的裂缝或间隙,也会导致冷点。
我建议的第一件事是去除外部硅胶。此时,检查所有四个空腔关闭器都安装正确。如果是这样,在窗户周围用优质的泡沫,然后用硅树脂重新密封。这样做有望以低廉的成本解决问题,而且不会扰乱内部。
2022年1月13日回答
Leominster•自2022年1月17日成为成员•还没有反馈
显然,根据结构类型的不同,可能会有几个原因。
如果是砖石结构空腔封闭器可能没有正确安装和密封,这导致气流能够在现场和dab之间流动,保持石膏板,使气流很难真正感受到,因为它从踢脚板下面下来,从踢脚板下面穿过地毯,使气流难以感受到,如果屋顶是冷屋顶系统,也会出现这种情况,并且有气流通过,也可以沿着墙壁上的石膏板向下流动,并且在板密封不当的地方泄漏。
这可能是一个问题,因为很难识别这种类型的泄漏。
回答18 Jan 2022
相关问题
- 1)建造者是否应该检查铅排水管道,因为它后来损坏了他的新渲染图?2)建筑商是否应该预料到硝石问题,导致新的渲染脱落?
水通过上面的阳台渗进了一楼的墙壁(里面和外面)。建筑工人放了一个水…
- 新扩建部分传来的呼啸声
我新扩建的休息室一刮风就发出呼啸声。如果窗户很结实,声音会很大。它有…
- 新锅炉-如果有轻微的气体泄漏,我可否安装新锅炉?
你好,问题-如果有“小气体泄漏”但在允许的下降范围内,我可以安装一个新的锅炉吗?
- 是否有可能在半挂车上放一个从臀部到山墙的延伸部分?
如果单层侧面延伸(“斜向”单坡屋顶)延伸到侧面的整个场地,它是否仍然……