问这种

6毫米并行

一点背景:

我安装一个铜在我的车库中,大约是3.5米的距离主要的铜。主要的铜将安装63的MCB进而将提供功率铜在车库里。

车库铜有63 RCD连同mbcs: 40, 32, 16 & 6。车库铜将提供电力;hotub,插座外,压缩机、着陆灯和一个车库环主要领导。

我相信我跟随指导和规则的各种自由来源对整个安装和我很满意。但是我真正的问题;我可以并行运行两个6毫米的双胞胎和稀土,就我所知的最大电缆评级是43剪一堵墙?因此如果我运行两个,这是安全的吗?我明白如果一个失败,那么其他将满载!在这种情况下将63 RCD触发?还是我要购买10毫米的长度吗?

显然上面一旦我完成了我将由电工检查!

在这件事上帮助我将非常感谢。

从MyBuilder电工6答案

最佳答案

有很多问题我不知道从哪里开始。一句话,请电工来排序,尽快。

2021 - 12 - 15 - t10:55:02 + 0

回答2021年12月15日

这就需要正确地设计。方式不仅仅是次干管的cc。完成专业

2021 - 12 - 16 - t14:05:02 + 0

回答2021年12月16日

当然这是一个很大的。你得到这个错误的。我相信别人会插话,但你需要建议一个合格的电工。他们可能会同意监督你的工作并签署了结束时,如果你想节省一些钱。还这不是最好的详细建议,论坛,我建议问。抱歉听起来消极,而是来自你所描述的你很远离你想实现什么。你为什么不把广告放在mybuilder为帮助想自我监督房主安装力量外屋的。如果你把足够的细节在那里你会发现电工谁愿意帮忙吗?

2021 - 12 - 15 - t07:45:03 + 0

回答2021年12月15日

这引发的问题比解决的问题多。

子主要电缆可能需要额外的保护(RCD)除非某些条件得到满足之前,可以只是一个MCB脱落。

接地装置是主数据库和DB2接地安排计划什么?

热水浴缸接地装置将用于什么?

将子主要电缆运行在房地产上面一条出路?

子主缆将埋在任何时候?

什么是目前的最大需求DB1马克斯评级是什么主要的移民融合?80100安培?

2021 - 12 - 15 - t08:15:02 + 0

回答2021年12月15日

当你意识到电缆评级为6毫米是不够63举办Rcd不会触发,如果过载可能燃烧你的电缆。
我认为你应该有线电视升级到10毫米开支或者不在lt应该10毫米装甲。

2021 - 12 - 15 - t07:45:03 + 0

回答2021年12月15日

只使用10毫米的双胞胎和一个额外的运行
Cpc + 4毫米。

你不应该运行分布并行电缆。

除了上面的建议电工必须拆掉,重新开始。

你中国共产党应该总是大于线电缆的大小的一半。

2021 - 12 - 15 - t15:10:03 + 0

回答2021年12月15日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价