问问商人
中央供暖系统
1个散热器坏了
我们房子顶楼(二楼)的暖气片根本不热。
在过去的几年里,我们有一些不同的人尝试解决这个问题,并做了以下工作:
-清洗整个中央供暖系统,然后使用抑制剂(重复多次)
-安装了新的TRV
-安装新的散热器
每次我们这样做,散热器会工作一两天,然后再次停止。
进入散热器的管子变热,但散热器本身是冷的。
TRV引脚没有卡住散热器也放血了。房子里其他的散热器都能正常加热。今年早些时候,我们安装了一个新锅炉,系统已经很棒了,但这个散热器就是不会加热,即使我们关闭所有其他的散热器。
到目前为止,我们已经花了相当多的时间试图把它排序,令人沮丧的是,每次我们认为它已经排序了,它最终又停止了。将爱任何其他建议,可能得到这个固定!
zpatterson
2021 - 12 - 01 - t11:51:43 + 0
来自MyBuilder Heating Engineers的4个回答
最佳答案
157325
2022 - 01 - 10 - t09:29:45 + 0
被提问海报喜欢
我想我们已经确定防护罩的阀门是开着的。
从你说的最可能的原因是气锁,可能是在返回时,由于管道的某个高点。要么是异物,要么是某种阻塞物。我打赌是一个空气锁,因为工作了一段时间,直到空气再次建立。
希望这能有所帮助
回答2022年1月10日
就像
1
相关问题
- 楼上的暖气片坏了——其他的都没问题——一端是阀门,另一端是热控制器——用扳手打开阀门,确保打开了——还是开不起来——出了什么问题?
- 一个散热器坏了?!
我刚搬进来的房子里可能总共有10个散热器,然而,房子里只有1个散热器不是…
- 暖气片在拆下并重新安装用于抹灰墙壁后没有填充。
一楼客厅的散热器是一个单面板散热器,约7英尺x 1.5英尺,被移走了……
- 楼上的暖气片坏了
你好,我楼上有一个散热器坏了。整个暖气片都冷得像石头一样,连管子都是……