暖气片在拆下并重新安装用于抹灰墙壁后没有填充。

一楼客厅的暖气片,
这是一个7英尺x 1.5英尺的单面板散热器被拆除用于抹灰,然后由抹灰工重新安装。现在只有散热器底部离底部7英寸的地方在变热但它的上半部分一直都是冷的。我有中央供暖的开式通风系统。房子里的其他六个散热器工作良好,从上到下都充满了水。

我目前所做的:
1.我试着放血>没有空气出来,散热器没有充满。
2.我把阁楼上的小水箱加满了油。没有结果。
3.我试着把一个旋钮关上,另一个却开着,不行。
4.我换了3号>没有帮助。
5.我关闭了其他6个散热器,并试图填补这个单一的大散热器>不行。
打开一个旋钮确实会发出声音,好像水在进来,但水位不会超过7英寸。
我现在该怎么办?进出阀不太可能被石膏堵塞,因为一定有水进来,否则它根本不会升温。请建议。谢谢。

来自MyBuilder Heating Engineers的2个回答

最佳答案

我建议通过它的锁罩和恒温阀隔离散热器,然后将其排出并从墙上移除。现在暖气片已经移开了,在每个阀门下面依次放置一个大容器,然后仔细打开阀门,看看水是否流动顺畅,有没有堵塞。假设一切正常,然后从散热器上拆除出血塞,检查这里是否有堵塞。
更换散热器,拧紧接头,关闭泵,一次打开一个阀门。你应该听到少量的水从两个阀门进入散热器。打开排气阀,确认正在排出空气。
如果问题仍然存在,则怀疑是“冷进料管道堵塞”。
这可以通过将软管连接到排水点,将软管放置在室外并打开排水阀来轻松确认。当水从系统中排空时,您应该体验阁楼水箱中的浮子阀下降以更换水。浮子阀立即打开,关闭排水点,防止水位过低。
如果阀门在一两分钟后还没有打开,那么很可能是进入系统的冷进料管道堵塞了。这是非常常见的,特别是在系统内部有一定程度的垃圾。
对于一个称职的采暖工程师来说,识别和分类是一件简单的工作。

2017 - 03 - 12 - t07:40:02 + 0

回答2017年3月12日

阀门堵塞,或恒温阀卡住关闭。

2017 - 03 - 08 - t20:05:02 + 0

回答2017年3月8日