询问商人

管道化

锅炉和未编译坦克姿势

取新锅炉 热水箱未编译
面向我的位置有限, 因为我们通过慢自建扩展发现 前一扩展建在煤气管道上, 意指我们必须让Cadent移动计位,
最方便位置是锅炉进车库 热水池进阁楼是否会引起性能问题还有其他不利因素吗
(我不想车库 如果我能避免它)

MyBuilder管道2回答

最佳回答

更理想的是有人来看一看3级合格未发版本工程师可能通过选项聊天坦克在阁楼用不着 留你车库里所有东西

2021-11-28T20:05:02+00:00

回答2021年11月28日

原创楼顶加锅炉这是我的搭建保证流回最佳隔热量

还需要向气瓶供应商确认置置位置,因为需要附加安全特征要求

最后,你需要考虑安全阀流水管需要22毫米铜 并理想外端关闭 合适的排水沟允许输入废管道,但非优选最坏情况一分之三可能需要倾弃90度-不理想地倒入塑料管道

2021-12-05T23:20:00+00:00

2021年12月5日回复

发布作业查找高素质商人并免费引用

找不到答案 问一个新问题