问问商人

中央供暖系统

暖气正常,没有热水龙头的水

我有一个Vaillant ecotec plus锅炉,它的闪烁压力太高(2.8/2.9)。放了散热器的血,让它下降了一点,但当暖气打开时,它又爬上来了。我转动了锅炉底部的灰色龙头,但它们没有任何反应,所以我把它们都转回到关闭的位置。

而且,自从我把暖气放血后,热水龙头都没有水流出来了。冷水龙头工作正常,所以不是供应问题。

谢谢

来自MyBuilder Heating Engineers的4个回答

你好。听起来好像你把你用来注水的水龙头落在锅炉下面了。试着转动水龙头,热水龙头就会打开。

2021 - 11 - 22 - t16:35:02 + 0

2021年11月22日回答

你已经关闭了锅炉的冷水入口阀门,因此没有热水流动,而且如果加热时压力持续上升,可能需要给膨胀容器充电或膨胀软管/管道堵塞……

2021 - 11 - 25 - t15:55:02 + 0

2021年11月25日回答

转向阀故障。

2021 - 11 - 27 t07:50:04 + 0

2021年11月27日回答

灰色的塑料杠杆是用来调节锅炉的。你已经把水龙头转回关闭位置,但它们在阀体上旋转,如果有意义的话,实际上并没有关闭阀门。拿一个十字螺丝刀,拆下灰色的塑料把手。然后你会看到隔离阀的黄铜部分,得到一个可调节的平头,然后这样关闭它们

2021 - 11 - 28 - t08:15:03 + 0

2021年11月28日回答

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题