你好,

我们生活在一个软水域的房子我们买了大约5年前,1950年代建造的。压力是好的,但我认为有一个问题与水的质量,或压力过高。在过去的几年中我们有:

锅炉的问题(而不是封闭环),但泄漏的水进来,换热器等。

两次淋浴混合阀已经失败(只生产冷水,不热)。我试图移除和替换,我们现在有热水,但吱吱响的阀门。这个淋浴的水环,如果这是技术术语。

厨房水龙头搅拌筒在我们失败了,然后我所取代,但在一个月内它已经使水龙头非常刚性,难以移动。

电源开关不完整的工作——即如果我完全把它关掉,上面提到的淋浴结束(这是供应和最低点在众议院),仍然淌水。

所以:

这是一个高压力的问题(压力特别是v好,我们有一个大的淋浴usptairs跑我们的结合,具有良好的压力)?

责任是高压进房子是谁?是自来水公司吗?

可能矿藏或任何他们的问题——即混合机筒失败是最终的淋浴水供应的房子吗?

如果我们需要一个减压阀安装,这反过来破坏我们的其他淋浴吗?即它的最好的特性之一我们的房子!

谢谢
安德鲁

2回答MyBuilder水管工

最佳答案

有软的水就意味着你不太可能有任何矿物质或规模建立管道工程/配件。

听起来好像你是对的,可能有很高的压力,像任何人,是美联储通过常见的电源。它不是自来水公司的责任来减少你的压力,但你是正确的在说一个减压阀可能需要安装。这不会影响你的淋浴,你可以调整减压阀仍然允许一个像样的压力(一般3 - 3.5 bar)达到所有门店。

这反过来将更少的压力在所有媒体,防止漏水的水龙头,淋浴阀等。

希望这有助于

2021 - 10 - 30 - t15:25:03 + 01:00

回答2021年10月30日

嗨。这听起来完全石灰规模。矿物。
+热水温度的问题
我做我的大部分管道的工作在一个非常困难的水域。
在我看来。柔软的水有问题。
尝试安装石灰规模异径接头太电源冷进入大楼。
降低锅炉热水温度。

2021 - 10 - 31 - t14:55:02 + 0