问这种

6毫米电缆在塑料管道车库

所以我想从单片机运行6毫米电缆我的车库。有2个电工来看看价格。
一个可用表示,唯一的选择是使用铠装电缆,而其他表示塑料管道很好使用。

在asuming要么选择我是正确的,它可以运行6毫米重型塑料管道电缆吗?

从MyBuilder电工6答案

最佳答案

这是取决于你的车库的房子。如果是后花园或距离房子然后从一切有铠装电缆安全。

如果你的车库旁边的房子意味着房子然后可以管道线。

2021 - 10 - 05 - t21:20:03 + 01:00

回答2021年10月5日

我总是使用铠装电缆有点昂贵的一侧但更好的安全比抱歉。

2021 - 10 - 06 - t07:40:04 + 01:00

回答2021年10月6日

如果它需要埋那么SWA是最好的选择。是的,这是好的在管道运行开支,但如果埋葬它。

2021 - 10 - 06 - t09:30:03 + 01:00

回答2021年10月6日

它取决于通向车库如果就在墙外管道将在地面好但在SWA是必要的,SWA将我的建议

2021 - 10 - 06 - t14:00:03 + 01:00

回答2021年10月6日

管道将合适的如果是一个短期的车库,不会公开给外部影响但是我总是去额外保护的铠装电缆,说实话这只是一个更好的工作。

2021 - 10 - 06 - t16:20:02 + 01:00

回答2021年10月6日

SWA电缆是唯一的选择,如果你不想要近期问题塑料管道只能提供最低限度的保护电缆,但不够充分。塑料管道是可以接受如果是房子/财产上运行高出地面墙壁。

2021 - 10 - 10 - t07:25:03 + 01:00

回答2021年10月10日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题

问题类别