嗨,伙计们,
我目前有一个后方单层扩建建成。我让一名墙体测量师因为另一个原因来查看房产,他建议我,根据建筑法规,空腔墙之间不应该有砂浆,因为这可能导致冷桥。
我今天已经向我的建筑商(经验丰富的著名建筑商)提到了这一点,他说砂浆在地面以下,所以这不会引起任何问题。
当谈到建筑工作时,我是一个完全的新手,因为这是我的第一个房子。我不确定谁是对的。显然,我不希望未来有任何问题。如果有人能在这方面给我一些建议,我将不胜感激。
此外,腔壁是否应该完全绝缘,没有缝隙?因为这是测量员注意到的另一件事。
非常感谢
pitchedroof
2021 - 08 - 31 - t21:06:58 + 01:00
来自MyBuilder Bricklayers的4个答案
最佳答案
152714
2021 - 09 - 01 - t09:40:04 + 01:00
你的建设者是对的,空腔下面的DPC应该是满的,但它应该离开150毫米从DPC。
腔内的任何绝缘都应该是完全的,没有任何缝隙,应该在DPC以下150mm处
2021年9月1日回答
喜欢
8
152771
2021 - 09 - 02 - t15:50:03 + 01:00
如果房子的墙壁有一个良好的潮湿过程膜,电机连接地面以下的空腔不应该是一个问题,但我个人的观点是,始终保持你的空腔清洁和清晰,以减少堆积,如果电机等在空腔。
是的,一定要把你所有的蛀牙都隔离在潮湿的水平面上
2021年9月2日回答
就像
0
153279
2021 - 09 - 12 - t16:00:05 + 01:00
我同意它说的应该满到dpc以下150mm的地方,但你通常会得到50或75 mm的绝缘材料,绝缘材料和外部皮肤后面之间有50mm的清晰空腔/间隙,而且枕木和门板托盘应该没有灰泥
2021年9月12日回答
就像
0