问一个商人

砌砖

新的空腔墙与现有的已粉刷墙体连接,使用皮毛墙体启动剂

我们有一个正在建造的扩建部分,砖层使用砂浆将新墙连接到现有的地板以下水平,并将furfix型墙启动器固定在现有砌体的外部渲染上。我的理解是,在加入新的现有墙壁之前,所有渲染和碎片都需要先移除。渲染相当厚,物业有100多年的历史。砖块层应该先移除渲染吗?也将新的现有的墙连接到地面以下是否足够?
最后,我注意到在正在建造的新腔墙里面有一层砂浆。在安装绝缘泡沫之前是否需要将其移除?非常感谢您的帮助和建议。

附加信息(1)

谢谢你澄清了去除腔壁渲染问题。至于绝缘,这还没有放在,它目前是储存在外面的塑料覆盖。然而,塑料并没有完全覆盖隔热板,而且在过去的两周内已经下了很多雨。我还注意到在空腔壁底部有大量的灰浆口。可能得跟砖匠提一下。

附加信息(2)

新墙正在建造中,砖层使用砂浆将新墙连接到现有的地板以下水平和furfix型墙启动器固定到现有砌体的外部渲染。我的理解是,在连接现有的墙壁之前,所有的渲染和碎片都需要先移除?这是一处古老的房产。

来自MyBuilder Bricklayers的3个答案

最佳答案

在腔壁中使用保温板时,应将板夹紧内叶,以防止潮湿发生。内叶,通常是砌块,首先使用带塑料固定夹的腔壁粘结剂,以确保板与内叶贴合,允许腔内的任何水分从粘结剂上脱落,并通过外叶无害地消散。一些工务人员喜欢在第一层砖的交叉接缝中建造哭泣孔,以促进这一点。
这种方法称为部分填充法。
另一种完全填充的方法是一种更容易的方法,但使用的材料必须是岩棉,玻璃纤维棒或类似的东西。记住要满足壁热损失值(U值),100mm厚的全补必须用在典型的空腔壁上。
为了防止砂浆在空腔中堆积,应在墙箍上放置一块板来接砂浆,并在每到达一层墙箍时升起一块板。板子上的灰泥都可以擦掉。
墙接头应该固定在砖墙上,而不是效果图上。重要的是要确保固定塞在坚固的砖石结构中,以便进行正确的连接。这个年代的渲染通常很厚,很粗糙,由石灰灰浆制成,仅仅将连接器固定在上面是不正确的。
然而,使用墙连接器而不切割到墙的织物(齿)的原因之一是允许现有房屋和新扩建之间的任何不同的移动,新扩建需要大约6个月的安置发生。

2015 - 01 - 05 - t18:35:02 + 0

2015年1月5日回答

如果在d.p.c以下的工作小于450mm,那么没有理由系紧。如果越过了,那么是的,它应该系在一起,而不越过d.p.c.。不同地区的建筑法规都规定:把渲染去掉/留在上面/在d.p.c上剪掉空腔/剪掉。如果新建筑是防水的现代渲染,我看不出有什么问题,因为这房子有100年的历史了,没有空洞。我更担心的是泡沫绝缘,它应该是100mm质量填充干燥或celtex型带腔。

2013 - 12 - 28 - t12:55:02 + 0

2013年12月28日回答

PIR绝缘应像前面所说的那样靠在内墙上,每隔一段(450mm)就要安装一段墙,通常情况下,红色塑料盘将绝缘固定在适当的位置,一旦外部管道建成,就很少有机会将绝缘放入。

2016 - 08 - 29 - t11:05:01 + 01:00

2016年8月29日回答

发布你的工作,以找到高质量的商人,并获得免费报价