问问商人
车道
复古配件aco排水对房子。
我最近买了一所房子(FTB),发现街区铺路车道已经建到了房子和DPC上面。这似乎是房屋正面和侧面两个区域渗透潮湿的原因。
土地从后向前倾斜,所以房子的正面受到的影响最小。这里的问题似乎是车道被铺上了空气砖,这就是潮湿的原因。
然而,在一侧,斜坡贯穿整个房屋,因此在大雨中,水与DPC上方的房屋长度相反。另外一个问题是由于地面上的旧沙子和水泥造成的,但我已经把大部分的沙子和水泥都弄掉了,砖在天气好的时候开始变干了。此外,锅炉溢流管不排泄任何地方,只是坐在块铺路对着房子。
我的计划是拆除与房子相邻的块状铺路,挖到DPC下面,并在房子的前后角落铺设一条通往雨水排水管的排水管(前面提到的锅炉溢流也会流入这里)。这将导致车道和房子之间有一个落差,但我在想我可以安装路肩或制造第二个格栅坐在aco排水管的顶部,与驱动器水平-假设格栅的溅回比黑色路面的飞溅更严重?
几个问题:
1.什么样的结尾会更好、更结实?路肩边缘,然后下降到aco排水沟低于DPC或第二格栅水平与车道和DPC之上,位于aco顶部。
2.考虑到斜坡远离房屋,是否建议在房屋前面安装aco排水沟,或者在DPC和空气砖下面挖掘,然后用瓦线浸泡到土壤中就足够了?
3.如果我将aco排水管安装在现有车道的水平面上,并对着DPC上方的房屋,排水管的深度是否能确保DPC的完整性得到维护,而唯一的残留风险是从格栅飞溅回来的,可以用密封涂料减轻?
来自MyBuilder车道铺路机的4个答案
最佳答案
我和几个铺路的朋友谈过这个问题
我已经铺路24年了
并且认为它们不应该比dpc低2
我刚带了一栋房子有人做了你说的那些事
(针对build和dpc)
而且墙面有严重的潮湿问题,灰泥吹散,渲染和潮湿通过新抹灰墙。
我的一些朋友确实认为可以让他们在dpc上与构建相匹配
有人说先涂防潮漆。
我只能说永远不要这样做
并应将改和区挖到正确的水平。
回答2021年8月5日
卢顿•2021年8月3日成为会员•10工作,100%积极的反馈
我以前见过这种情况,如果是我的话,我会让铺路者把它放在dpc下面的2处,否则在不久的将来你会遇到很多问题。有时候根据秋天的不同,你可以把aco排到离房子一到两道的地方
大部分水从未到达DPC
回答2021年8月10日
相关问题
- 排水管维修-安装新排水管与加固粘土排水管的成本效益
你好,我有一栋20世纪20年代的房子,排水系统倒塌/破裂,导致下沉/沉降。我收到了两份对……
- 更换旧的驱动器,并在现有的排水沟上增加一个ACO排水管
我有一个承包商更换我的驱动器从柏油路块铺路。已经有两条现有的排水沟,用来管理排水沟。
- 这些混凝土会引起问题吗?
你好,我们已经安装了一个新的驱动器,但我注意到车道上的人没有在墙与墙之间留下足够的空间……
- 房子前面边缘的混凝土会引起问题吗?
你好,我们安装了一个新的驱动器,但注意到车道上的人没有在墙与我们的…