询问商人
车道
这种具体会引起问题吗?
嗨,我们有了一个新的驱动器,但我注意到车道的家伙在墙壁和DPC之间没有足够的空间。
他们已经将ACO排水管从窗户下方的房屋边缘稍微散开,以便他们可以将ACO排水管连接到主要的浸泡到地面。
他们已经将混凝土沿着房屋的边缘放置了……在ACO排水管和门廊后面,现在略微倾斜,因此任何雨水都沿着它沿着ACO排水管进入。在给我们将遇到潮湿问题的最后5%的钱之前,我很担心。
理想情况下,我想在ACO排水管后面铺路,但这些家伙没有做我想要的。尽管ACO排水口略低于DPC,我认为我认为已经越过DPC,但处于倾斜状态,所以雨水涌入ACO排水。
我担心我们会遇到潮湿的问题。
有人会建议我们要求驱动器的家伙沿着房屋的边缘进行防潮湿注射付费吗?
混凝土下方有一个DPC膜,但在所有驱动器和混凝土上,现在只有几毫米湿的路线。
如果我们将混凝土涂成灰色,将其与驱动器融合在一起,它会开始剥落吗?
请问吗?谢谢
Mybuilder车道摊铺机的5个答案
最佳答案
南安普敦•自2017年10月5日以来的成员•49工作,98%积极的回馈
理想情况下,排水管的顶部应在DPC以下2砖。只要房屋和排水管之间的水泥向排水管倾斜,因此水进入了水排,我认为不会有问题。
回答2019年9月12日
纽卡斯尔在泰恩河上•自2019年9月3日以来的会员•2工作,100%积极的回馈
排水量应低于DPC,但只要混凝土进入ACO排水管,就不会出现问题,只有在朝房屋奔跑时,您才会开始遇到问题。
回答2019年9月12日
金福德•自2018年9月17日以来的会员•55工作,96%积极的回馈
萨顿•自2019年2月11日以来的会员•没有反馈