问一个商人
气体工作
供气封顶
由于泄漏,我的燃气表被切断了,SGN在入水管上关闭了供应。现在SEE告诉我,我需要找一个私人工程师来打开电源,重新连接仪表。这是正确的吗?
来自MyBuilder气体工程师的9个答案
正确的。燃气管网供应商只负责进气管道和燃气表。作为业主,你要对你的煤气管道和电器的状况负责。私人工程师必须在你的房子里找到泄漏的地方,修理它,测试以确保一切正常,他会从燃气表上取下盖子。他也经常签发气体安全证书。
2021年7月22日回答
是的,应急燃气公司只会关闭仪表,然后让房主找一个燃气安全工程师来寻找泄漏和维修,除非仪表有问题,然后再找燃气供应商
T·J·怀特
2021年7月22日回答
是的,这是正确的。仪表之后的任何管道/设备都是你的责任,所以你必须找一个气体安全工程师来追踪泄漏的地方。
2021年7月22日回答
汉密尔顿•自2021年7月19日起成为成员•还没有反馈
假设我正确阅读了你的问题,你有一个泄漏“下游”的仪表,即;在你家里的管道上,或者你的电器上。
如果是这样,那么是的,需要一个私人注册燃气安装人员来跟踪、修理和恢复燃气供应。
2021年7月22日回答
如果泄漏是在仪表的上游,那么这是你的供应商的责任。一旦泄漏修复,你将需要一个独立的工程师连接,因为他/她将检查整个下游系统,而供应商不负责。
有时供应商可能有一个服务计划,但通常情况下
不覆盖渗漏
2021年7月22日回答
是的,这是正确的,因为在您的财产上发现了泄漏,燃气供应商有责任确保您的财产和周围财产的安全。因此,业主有责任修补物业内的任何缺陷,气体工程师不得在未对内部气体装置/器具进行令人满意的密闭性测试前,打开水表的盖子,而不盖上水表。
2021年7月22日回答
哈特利Wintney•自2019年10月18日成为会员•42工作,100%积极的反馈
是的,这是正确的,一旦泄漏被追踪和修复,仪表就可以打开盖子了。所有工作都需要由燃气安全注册工程师完成。
2021年7月22日回答
如果怀疑泄漏是在住宅内部,那么房主将需要寻找一名从仪表出口到电器的燃气工程师。为了安全起见,它已经被封上了盖子,直到一名注册工程师检测到泄漏并加以纠正。
2021年7月22日回答
布伦特伍德•自2021年7月27日起成为成员•5工作,100%积极的反馈
相关问题
- 煤气供应有上限,但没有在街道尽头——危险吗?
大约一年前,我向我的能源供应商EDF申请将我的煤气表移除并盖上盖子,因为我不……
- 重新连接已关闭的燃气供应
我打算在我的房子里安装燃气集中供暖系统,但是煤气在很多年前就被封盖了,现在需要重新封盖。
- 给水管道与供气管道接地
你好,我住在一栋维多利亚式的老房子里。有人告诉我,我需要把煤气表接地,以便得到一个……
- 关闭旧的天然气供应
大家好,希望有人能帮忙。我们曾经在客厅里有一个煤气火炉,但后来被搬走了,我们还把管子盖上了。