去问问商人
砌砖
外墙潮湿,门楣修复后进水(大雨)。
两个窗户,一个在另一个上面。两个都有下垂的门楣(砖拱),但上部更糟糕。我在它下面放了几个横杠。上周,我找了一家公司做了扭转修复加固修复工作,但对上面的砖拱不太满意,没有完全顶回位置(或重建)。
这可能是伦敦西部一个1900年左右的露台。昨天我们在3个小时内就下了一个月的雨量。我注意到水从窗框顶部滴进楼上的房间。我打开上面的窗框,可以看到水在滴落,从砖墙和窗框之间流过。它还在进行中,因为我被告知要到下周才能完全修复。
我不知道是排水沟溢出了还是出了问题,但24小时后,窗户周围的墙从上到下仍然有一条黑色的条。
这可能是一个失败的修复(我认为可能会更好),是引导水进入墙壁,还是显示了另一个问题,水进入墙的顶部?看来过去做过一次修复。我在想我看到的是不是症状,而不是原因。有没有可能是昨天的水毁了修理?
谢谢你的任何建议。我正在向维修公司(我不认为他们在这里,但他们是唯一的买家)提出这个问题。
更新:我不知道如何回复,所以感谢M.Construction为下面的腔托盘回答。我会调查这一点,但不知道涉及到什么(以及如何首先检查它)。我爬上梯子,看到一个生锈的排水沟支架,应该换掉(其他的都是塑料的)。排水沟板下面的旧灰泥也被损坏了,看起来水可能会进来-我认为应该修补一下,我会尽力修复的。
来自MyBuilder Bricklayers的2个答案
最佳答案
刘易斯•2019年1月22日起成为会员•6工作,100%积极的反馈
我的第一反应是窗户上方的空腔托盘故障可能是铅托盘。在调查中会先发现可能的原因。
为了调查,我将如果渲染切割一点渲染暴露林顿的顶部,然后在林顿上面切出一对砖,在腔中感觉从林托顶部的砖的过程,可能可以看到托盘损坏。
答案是2021年7月24日
圣奥尔本斯•2018年4月30日起为会员•89工作,100%积极的反馈
你有两件事
1)砖瓦和灰泥
2)窗与砖之间的缝隙
对于砖的工作应该到位,可能石灰渲染放在砖之间的地方。它不是混凝土,需要一点时间变硬。
用于框架和砖之间的缝隙。他们是渲染的还是用硅胶做的。如果他们渲染的话,就需要石灰臼。如果他们硅化了,在添加之前是否做得正确和清洁
框架和混凝土砖之间的渲染没有意义。它会产生微裂缝,让水进来。
以上均假定砖面状况合理,没有损坏,不允许水通过。
随着建筑的年代,人们会认为它最初是石灰渲染的。
2022年8月25日回答
相关问题
- 阁楼房屋顶和后侧床房天花板和威卢克斯窗户漏水
你好,我的阁楼改造屋顶(一个月前)有3个问题:1.我的屋顶是阁楼。我最近做了一个阁楼改建,当有…
- 端露台渲染的房子,外侧墙没有粉刷,没有阳光,但湿了
我有一个大约1900年的露台房子,它的端墙有潮湿的问题,大部分的内墙……
- 阁楼改造后的湿山墙端墙
我住在一栋20世纪30年代的半独立式房子里,最近开始有透湿感。一楼的墙壁上有……
- 霉菌和湿冷的墙壁
我和我丈夫在一层有一套维多利亚式改建的两床公寓。最后两组房客找到了他们的衣服…