去问问商人
管道
淋浴冷却约30秒,然后再次加热。重复。
嗨
我们在浴缸上面安装了一个标准的淋浴器。它有自己的温度控制(一个杠杆,一个方向是热,一个方向是冷,进出开关打开)没有连接到浴缸水龙头或任何东西-抱歉,我不知道不同淋浴类型的术语!它不是电动的,我们用的是组合式锅炉。
在过去的几个月里,这个问题出现了,而且变得越来越糟——淋浴会在大约30秒内突然变冷,我通常会在这种情况发生时把温度调到最高,但它似乎没有任何作用。我只是等待,然后它又会变热,淋浴时每隔几分钟它就会变热一次。
什么好主意吗?
kieran60103
2021 - 05 - 30 - t15:12:23 + 01:00
来自MyBuilder水管工的5个答案
148225
2021 - 06 - 02 - t15:50:02 + 01:00
你好,我想问题可能出在你的组合式锅炉上。我会叫一个气体安全工程师来检查,因为这听起来像是一个分流阀的问题。
2021年6月2日回答
就像
0
148618
2021 - 06 - 10 - t15:45:02 + 01:00
请问物业内的其他热水出口是否受到影响?
如果不是,那么很可能是混合式淋浴器内的墨盒,要解决这个问题,你必须买一个新的墨盒或更换淋浴器本身。
谢谢
克里斯家居水管服务
2021年6月10日回答
就像
0
相关问题
- 楼下的水龙头开始变热,然后变冷。
早上好,我有一个楼下的水龙头,可以加热约30秒,然后冷却约3 - 4分钟,然后……
- 热水龙头先冷后热
我们的热水龙头好像出了问题。一开始,热水龙头运转良好,能产生热水。如果关闭,然后…
- 淋浴龙头的水龙头在使用两分钟后就会变冷?但洗个澡还能保持热度?
你好,希望专业人士能帮我找出问题所在。我有一个浴缸搅拌水龙头,上面有软管,连接到一个…
- 淋浴凉了,热水又断了
我们已经搬进了一个新房子,淋浴器(位于套间浴室)有问题。无论是淋浴…