问一个商人
管道
从标准散热器改为立式散热器
我最近装修了厨房,但我们没有换地砖。我想把我的标准散热器改为直立散热器,而不会损坏现在的地砖。我有两个水管工来过,他们都说不行,这里有水管工不同意吗?
laura39254
2021 - 03 - 27 t10:37:44 + 0
来自MyBuilder水管工的4个答案
最佳答案
Snodland•2021年3月30日起成为会员•16工作,94%积极的反馈
145310
2021 - 04 - 13 - t16:05:02 + 01:00
是的,只要锅炉足够大,可以安装垂直散热器,因为有更大的热量输出,以及原来的散热器下面有多少管道,就可以安装90度弯头或直接头,以调整新的管道,以适应新的垂直散热器(可用空间的高和宽可能是一个问题,即如果需要的散热器尺寸不寻常)。
答案是2021年4月13日
就像
0
相关问题
- 如果暖气片管道从卧室的暖气片到前厅的暖气片,管道沿着墙非常靠近前厅的窗户,这正常吗
- 从标准锅炉到组合锅炉的转变
你好。我想把一个标准的锅炉换成一个新的组合式锅炉,这样我就可以把热水箱移走,给……腾出空间。
- 手动更换恒温散热器阀门
我生病了,需要有一个温暖的房子,我租了一个小的,有一个卧室的平房,通常有…
- 建设者希望我支付最终发票的工作,按时和没有做好的标准
嗨,对不起,这是一个很长的问题!所以我基本上雇佣了一个工料测量师/建筑公司对新房子进行翻新。我…