问问商人
中央供暖系统
从标准锅炉改为组合锅炉
你好。我想把一个标准的锅炉换成一个新的组合式锅炉,这样我就可以把热水箱拿掉,腾出地方来淋浴了。我还想把厨房换掉。如果我先改造厨房,在更换锅炉时是否会导致后续问题(例如工程师是否需要破坏厨房来进行改造,例如将管道连接到水槽等)。锅炉没有放在厨房里,而是放在楼下厕所的当前位置。谢谢
房主
2017 - 03 - 08 - t22:31:03 + 0
来自MyBuilder Heating Engineers的5个回答
最佳答案
56223
2017 - 03 - 09 - t08:05:02 + 0
被提问海报喜欢
把一个旧的锅炉换一个新的应该不会影响你厨房里的羽毛。特别是如果你不改变锅炉的位置。
回答2017年3月9日
就像
2
布里斯托尔•2017年3月6日成为会员•62工作,98%积极的反馈
56225
2017 - 03 - 09 - t08:05:02 + 0
被提问海报喜欢
唯一的问题是通往厨房水龙头的热水管道。目前热水是重力输送的。即低压。
当你拆除现有的锅炉并将其替换为组合锅炉时,热水供应将转变为市电压力。高的压力。但是,我已经安装了数百个组合锅炉,很少遇到这种情况。
回答2017年3月9日
就像
1
维斯托克•2015年5月29日成为会员•3.工作,100%积极的反馈
56226
2017 - 03 - 09 - t08:05:02 + 0
被提问海报喜欢
在安装新厨房之前,把锅炉换掉是个好主意。因为在安装好管道之后,要在管道上工作是非常困难的。
回答2017年3月9日
就像
1
相关问题
- 法律是否要求房间的恒温器安装新的锅炉/供暖系统?
去年夏天,我们把刚买的房子彻底翻新了一遍。这包括更换旧锅炉,我们现在有了一个组合。
- 从后锅炉改为八溪组合锅炉时,是否可以保留旧的现有管道?
我最近请了一个水管工把我的后锅炉拆了,装了一个组合式锅炉和8个散热器。现在8个散热器中只有5个…
- 组合锅炉的最低要求(有一个很棒的淋浴!)
我以前在伦敦市中心的1床公寓里有一个非常旧的气缸系统。由于空间限制,我现在正在看……
- 新锅炉-如果有轻微煤气泄漏,我是否可以安装新锅炉?
你好,问题-如果有“小气体泄漏”,但在允许范围内,我可以安装一个新的锅炉吗?