问这种
电
接地棒连接
我有一个新地球杆安装但电工说,它不是通过众议院和连接到气体电表箱。我想知道如果它是必要的一个接地线通过众议院领导目前只在房子的后端。
编辑:他说的完全安全没有接地线穿过她的家里,但他更愿意这样做,我宁愿他不他说他需要取消所有的地板。
编辑:电工主要是电气测试但最终说我需要一个新董事会,接地棒,电器配件,接地棒需要安装从房子的后面,在楼上,进我的客厅气箱。我想知道如果这是必要的,因为他声称它不是必需的,但是想做。
mfras
2021 - 03 - 22 - t17:08:21 + 0
从MyBuilder电工4答案
最佳答案
诺丁汉•2020年8月20日以来的成员•76年工作,96%积极的反馈
143722年
2021 - 03 - 22 - t23:00:03 + 0
喜欢通过海报的问题
如果你有一个接地棒(TT系统),那么这应该走得消费者单位或主要接地棒根据锄安装然后10毫米结合导体从消费者单位或者遇到了传入的水和天然气的我的问题是如果这是在一个国内房地产为什么电工安装一个地球高峰电力供应商可以安装一个中外的160英镑是最好的主要地球可以把网卡提供共同或napit注册电工进行检查工作
回答2021年3月22日
就像
1
143726年
2021 - 03 - 22 - t22:40:02 + 0
这是一个主要的接地棒,即依赖于它的主要地球或接地棒的主要气体(你不能使用杆)或者两者?是连接消费者单位吗?我有点困惑的《旅。
回答2021年3月22日
就像
1
Wellingborough•2018年6月14日以来的成员•3工作,100%积极的反馈
144819年
2021 - 04 - 05 - t19:20:02 + 01:00
接地时,它需要和必要的或不是,没有所谓的“我愿意”我将有一个独立的电工看一看你的电气条件报告说,他和验证电气系统
回答5日4月2021年
就像
0
相关问题
- 我被告知我需要一个接地棒和引用£900 -这是合理的吗?
谢谢大家的建议——最初的报价是来自法国电力公司和建议可能需要提升地板……
- 接地棒
从TNS系统通过swa摆脱供应电缆的接地棒其他应同时摆脱吗?
- 电气检查不足导致失败的TT地球
最近,我有我的房子以最近退休电工在家庭和他做了出色的工作。当我……
- 开关与金属板接地,但表现出高电压
你好,大约一年前我有一个DEICR做在我的财产和电工最终修复等一堆东西提供…