你好,
我需要更换旧集成灶。现有一个插入插座,它有自己的电路运行的保险丝,电缆是2.5毫米。我想买烤箱是3.34千瓦。我需要重新连接整个电路6毫米电缆吗?或者可以连接烤箱吗?
非常感谢
calin36579
2021 - 03 - 11 - t23:13:13 + 0
从MyBuilder电工4答案
最佳答案
Cubbington•自2018年6月25日•75年工作,99%积极的反馈
143234年
2021 - 03 - 16 - t13:55:02 + 0
我不同意上面的评论。
你的炊具是3千瓦以上(3000 w) 13安培插头只能处理一个马克斯(3000 w),这意味着你的3.34千瓦将它对其限制(变热,可能融化)。
2.5毫米电缆能够提供在第23 - 25安培取决于安装的方法,所以很好、安全、兼容20安培断路器。只要确保你去锅开关代替插头。
回答2021年3月16日
就像
0
143768年
2021 - 03 - 23 - t16:50:02 + 0
烤箱刚刚超过13所以插头和插座必须不被使用。你能硬钢丝16连接单元和改变MCB保险丝盒16到20。看看安装手册,它会告诉你什么是评级。始终遵循manafacturers指令。如果有疑问让活泼的看一看。
回答2021年3月23日
就像
0
相关问题
- 你好,你能帮助。我们厨房里有泄漏和保险公司说整个浮动地板需要更换。
两个问题。我已经解除了强化地板,发现只有一个硬纸板表已经受损,这是在……
- 我应该担心如何木材托梁和一个新的扩展感人的地板下面的墙dpc吗?
我拥有一个单层扩展(大约4 m x 5.8 m)。构建器插入空气砖和dpc过高这意味着……
- RCD跳闸随机
RCD使脱扣,当它没有其他融合之旅。当RCD所有电动车在众议院工作,除了……
- 内置的烤箱背后的冲击
我最近更换了一个元素TERIM TO6600SS内置的烤箱。很挣扎,您需要删除9螺丝和2…