询问商人
暖气
平衡散热器
1)。如果CH系统中有一个散热器,它靠近锅炉,并且在返回中的流管上有一个锁壳阀(反之亦然),那么如何最好地平衡这一点呢?
2)。与系统中其他阀的侧面交换更好吗?
3)。如果系统安装在一个人进入之前,该系统将如何确定系统正确平衡。
最后
4)。新的散热器(标准,白色水平面板类型)沿底部温暖并沿散热器的高度上升时触摸是否正常?
请帮忙,谢谢。
------------------------------------
跟进以下问题,谢谢。我知道Lockshield在流管上的方式是因为该管道首先变热(当启动时)比连接到TRV的管道保持热。两根管道均为15mm铜。
ISSY_41
2021-02-07T22:34:28+00:00
Myboilder供暖工程师的4个答案
因弗内斯•自2021年2月2日以来的成员•没有反馈
140291
2021-02-08T21:35:02+00:00
可能只是出于某种原因,流到该散热器的流和返回管道与传统样式不同(右流和左流)不同。不过,它不应影响散热器的工作原理。也可能是安装的散热器阀是双向的,并且可以在流量或返回管道上工作,因此可以在两侧安装TRV头以适合客户。
谢谢比利
回答2021年2月8日
像
0
141993
2021-02-28T08:10:03+00:00
如上所述,新的TRV具有反向流,因此拟合哪一侧都无关紧要。平衡是通过限制到散热器壁橱到锅炉 /循环泵的限制并远离散热器的。因此,最接近锅炉的散热器上的锁屏阀将略有打开,或者足以使其中一些流动。散热器更远的地方将使它完全打开。您还需要考虑管道和布局的大小,许多地板等。所有这些都假设该流量和返回基础管道已正确安装。希望有帮助
回答2021年2月28日
像
0