问一个商人

屋面

烂毡- 4种不同的诊断-如何决定用什么?

我们的屋顶漏水到第三间卧室的墙上(维多利亚式的小斜屋顶),最初只在风吹雨淋的时候漏水,自从屋顶工人来检查后,任何形式的雨都漏水。

我们找了4个屋顶工人检查,得到了4种不同的诊断。我们不知道该怎么办……

右下角的毛毡已经腐烂了。
2 .认为原因是铅闪光太短,可以延长并放在型材上(这是一个工作),其中一个认为我们必须更换腐烂的屋檐毡,并添加通风口砖以防止凝结+重新定位砂浆。
另一个认为没有必要更换毛毡,我们只需要放一个屋檐托盘。

第三个说屋顶需要更换(但他几乎没有看任何东西)。

第四个认为屋顶边缘的瓦片之间有缝隙,可以让水进来,所以如果我们解决这个问题,我们甚至不需要更换毛毡。他不认为闪光灯有问题。

很明显,在没有看到屋顶的情况下,任何人都很难给出意见,但你如何决定采用哪种选择?

腐烂的毛毡不需要更换,屋檐支撑托盘可以完成这项工作,这是真的吗?

谢谢你!
劳伦斯

来自MyBuilder屋面的5个答案

在我看来,如果是穿过瓷砖,它们可能是旧谷仓,它们都要掉下来,关闭轨距,以补偿肩瓦,然后看看最近和西部

2021 - 02 - 03 - t11:15:02 + 0

2021年2月3日

垫层是水进入的第二级屏障。所以如果水进来了,它要么来自瓷砖,要么来自闪光的铅

如果只有在刮风下雨的时候才会漏水,那就不太可能发生凝结,所以消除一个,再加上你必须增加一个以上的通风口来给阁楼空间通风,这也不会产生交叉通风口,除非你有通风的屋檐或檐口

更换屋檐水平的毛毡只会将水引导到排水沟,而不能解决实际问题,因为这样会使水仍然穿过瓷砖或铅闪光

铅闪烁短可能是一种可能性,是常见的也可以导致闪烁分裂/裂缝由于其年龄如果两个屋顶修理工说相同的最可能的原因但带和括号id也封砖工作领先闪烁进入旧砖砌可以变得疏松,像海绵一样吸收水,最终将低于如果没有腔托盘或潮湿的课程

希望这对你有所帮助

2021 - 02 - 03 - t13:50:02 + 0

2021年2月3日

如果它们是旧的粘土盘瓦,那么水可能会进入右上角的缺口,如前所述,理想情况下需要重新测量。
其次,如果水穿过瓷砖,你的毡应该也提供保护,显然是失败的。
所以我建议移除前5到6行瓷砖,移除第一行(屋檐)现有的毛毡和电池,
安装屋檐/毛毡支撑托盘,然后安装一排新的膜/毛毡和电池到正确的尺寸,最后重新安装瓷砖。

2021 - 02 - 18 - t16:15:02 + 0

回答21年2月18日

你好,
如果你的屋顶进水了,而且是旧屋顶,在我看来,这只是许多问题的开始。
如果你能负担得起,并从你的家庭保险中得到帮助,等到一个像样的干燥的地方来,然后把屋顶拆掉,把好的瓦片放在一边。
检查你的椽子,因为如果你有水损坏,它们可能会失效,你所需要做的就是把新的固定在它们上面,并确保它们安全地连接到屋梁和墙板上。
在这一点上,你可以添加绝缘材料,如果你没有它,政府可能会通过绿色协议提供帮助,你必须在椽子的顶部边缘留下50毫米的空气间隙,并安装通风软体以获得良好的气流。
然后沿着椽子的底部边缘放一个屋檐毛毡支撑托盘,然后在托盘顶部使用优质的透气毛毡,如克洛伯等,继续向上延伸到屋脊。
瓦片和电池像往常一样,记住使用额外的屋檐,并随机混合一些新瓦片和旧瓦片。要完成使用一个干燥的排气脊套件,以确保空气从软流到脊以上的绝缘在50mm的气隙。
有很多不同的建造者,有很多不同的建造方式,但这是最优质的方式,它会让你感到温暖、干燥和满足。
如果你现在开始修补,它将永远不会结束,因为水可能从很多地方进来,祝你好运。

2021 - 02年- 23 - t17:20:03 + 0

回答23 Feb 2021

首先,水根本不能穿过瓷砖。如果从屋檐处穿过,很可能是屋檐处的一块瓦片坏了。在屋檐的高度有一个短瓦片,下一个瓦片覆盖了它,所以你可能看不到第一排的一个瓦片坏了。
为了确定情况是否如此,将这一区域的瓷砖剥开,然后你将能够看到毛毡和板条,以及第一排瓷砖。
屋檐托盘是一个好主意,因为它提供了额外的保护,这是至关重要的,因为它在大雨中携带了最多的雨水。屋檐托盘的位置应使水直接进入排水沟。在这上面,挂上第一层粗的短瓦。下一行应该与第一行齐平。之后,瓷砖被悬挂在下面的一排重叠,以适应屋顶的坡度和天气条件(在非常暴露的地方需要更大的重叠)。瓷砖可以用钉子钉住,而不是仅仅挂在笔尖上,以防止它们抬起。有时是在第三行。
他们应该很容易举起,然后你会有一个更好的想法如何进行。
谢谢,
汤姆之队有限公司

2021 - 02年- 23 - t18:35:02 + 0

回答23 Feb 2021

发布你的工作,寻找高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题