询问商人

电气化

电缆大小自动化门,未来新厨房+jacuzi

车道重开并安装自动滑动门,马达0.6-0.8KW和柱上灯光并计划新建厨房用餐6KW锅和花园Jaguzzi并安装一个新的消费者单元为地下电缆提供食物, 而不干扰居室内现有的CU2.5mSWA门使用和1.5mSWA灯使用10毫米SWA供餐厨房和jacuzzi以及1.5毫米SWA供厨房和外部灯光使用计划将这些装甲电缆建进隔热地下管道由电工处理连接问题, 门和厨房和jacuzzi都是未来项目, 只是想铺设电缆,门距离CU约10米,厨房和jacuzzi12-15米
我的问题是
一)我有电缆尺寸右
2号管道内安装装甲电缆可以吗
3) 单线10毫米SWA厨房和jacuzzi或单线2分6毫米合理性

万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万

1名MyBuilder电工回答

最佳回答

最佳建议是找电工并需要正确设计、安装、测试认证和通知大楼控件计划工作有几个方面不正确 恕我直言 表示你无法完全胜任找位好电工与你合作

2021-01-12T07:25:03+00:00

回答2021年1月12日

发布作业查找高素质商人并免费引用

找不到答案 问一个新问题