问这种
管道
发现了背后的锅炉老断开连接的气体火灾
我们刚刚买了一个非常负担得起的3床半需要大量的装饰和装修的更新,因为大多数是比我大!
处理已经断开连接的气体火灾和删除的金属板螺丝拧紧到它背后的壁炉我们发现我们认为是一种古老的固体燃料锅炉,我们不期望——我们的过程中被引用来取代Potterton楼站锅炉与结合,据我所知这个东西不“做”任何东西。
有一些盒装管道工程烟囱的一侧乳房但至少其中之一不去任何东西。
问题是,我能“仅仅”取出的东西填满空间,我想有一个火/可能是燃烧器或我们可以离开它,忽略它在哪里?
elnino660
2021 - 01 - 04 - t00:22:22 + 0
3从MyBuilder水管工的答案
最佳答案
137070年
2021 - 01 - 28 - t11:50:43 + 0
喜欢通过海报的问题
最初是旧锅炉加热房子,隐藏的管道会连接锅炉楼上的铜柱。我相信这些管道将已经被新的暖气流和返回管道从您现有的锅炉铜柱。因此可以删除隐藏管道和旧的隐藏的锅炉,您可能只希望检查draincock底部的一个管道,将隐藏在拳击,但它应该是空的。
当你把锅炉需要得到烟囱清洁
快乐的装修
回答2021年1月28日
喜欢
8
校规•2021年1月11日以来的成员•9工作,100%积极的反馈
相关问题
- 我们有一个老气体火灾和锅炉。如果我们想要消除锅炉和改变火衬有从烟囱中删除或可以用于新的火吗?
- 有一个古老的气体火灾及其回锅炉拆除,代之以一个结合锅炉的最好方法是什么隔离和填补洞离开这些吗
- 我们有一个回锅炉气体火灾。锅炉是decommisioned但消防工作。我可以断开背后的气火和离开锅炉firepace吗
伟大的建议——决定移除锅炉和火,如果需要更换火包围,谢谢
- 你能得到气体安全证书当decomissioned锅炉依然存在?
你好,我有一个房子,这是我几年前买的,现在出租(在这生活了3年之后我自己)。它有一个…