问问商人
气体工作
当一个退役的后锅炉还在原地时,你能拿到燃气安全证书吗?
你好,
我有一所房子,几年前买的,现在租出去了(我自己也住了3年)。客厅里有一个可用的煤气炉,楼上有一个组合式锅炉。
当把它租出去的时候,燃气安全的工程师说在燃气火灾后面有一个后锅炉(我甚至不知道这一点),并谴责了燃气火灾,指出有一氧化碳的风险,因为燃气火灾产生的烟雾可能会被困在旧的后锅炉的外壳内。
现在有人给我开出了超过2000英镑的报价,要求拆除部分墙壁,拆除后面的锅炉,重新用砖砌墙。当然,这还没有算上更换煤气灶和重新装修房间的费用。
但这一切都是完全必要的吗?我在那里住了很多年,使用煤气炉没有任何问题,就像大楼里的前辈一样。在颁发燃气安全证书之前,是否可以检查并确认后锅炉是安全的(包括必要时的修改),更换现有的壁炉并将旧锅炉留在原位?还是我不得不花几千英镑来建造这个?
谢谢,
戴夫。
来自MyBuilder Gas Engineers的3个答案
最佳答案
Southsea•2010年11月8日成为会员•231工作,99%积极的反馈
我同意James的观点:
当安装在一起时,后锅炉和前火是完全独立的功能设备。
如果烟道仍然健全,并通过流量测试,消防服务和工作正常,BBU也正确退出,那么我认为没有问题。
至于2000英镑,拆除砖墙,旧锅炉等,这似乎有点高!
我已经拆除和砖砌了许多旧的背锅炉机组,同时进行了一个全新的壁挂锅炉安装,其中一些工作的完成成本不超过2000英镑!
如果你住在朴茨茅斯南海100英里内,那么请邀请我,通过这个网站,我会很高兴来找你。
否则,为什么不在这里张贴工作呢?
问候,
艾德里安
南海管道和供暖
2014年5月6日回答
我见过许多后锅炉被拆除,而成对的火仍然安全工作。
我要质疑工程师的说法,因为现有的冗余后锅炉,火灾是不安全的。只要后面的锅炉已经被气体安全工程师正确地拆除,那么火仍然可以使用。这些被归类为两个独立的燃气用具,即使它们最初安装在一起。询问其他人的意见,以确定火的功能是正确的,仍然可以安全使用。
2014年3月9日
相关问题
- 你能给后面的锅炉弄到煤气证书吗
我有一处房产的后锅炉还能正常工作。然而,我的气体安全工程师告诉我,你不能得到一个房东…
- 如何获得part p证书,BS7671证书,
嗨,我已经看了一些其他的问题,但还没有找到答案。2011年,我在…
- 从后锅炉改为八溪组合锅炉时,是否可以保留旧的现有管道?
我最近请了一个水管工把我的后锅炉拆了,装了一个组合式锅炉和8个散热器。现在8个散热器中只有5个…
- 新锅炉-如果有轻微煤气泄漏,我是否可以安装新锅炉?
你好,问题-如果有“小气体泄漏”,但在允许范围内,我可以安装一个新的锅炉吗?