新建垂直散热器不热

标准水平散热器替换为垂直双板散热器老式红外线和屋子里其他人一样热,但只有顶半垂直红外线热底部半部很难取暖,除非我把自动调温器重达26度以上-不理想听水管安装者的建议,我把泵设置最大值,但这没有产生作用新建rad失血任何思想都欢迎

4回文 MyBuilde取暖工程师

最佳回答

高垂直弧分数多并专用流回取法, 通常在制造指令上表示, 如果安装错误圆转, 则不适当加热 。

2021-01-02T19:30:03+00:00

2021年1月2日回复

万一所有其他散热器热化(从底到顶)和新热非热它需要或需要空气溢出或系统平衡

1)除新散热器外,可尝试锁住所有其他散热器TRV热热水流进新散热器并出血看它热不热 也会把散热器里的空气排出

2)平衡散热器从离锅炉近处启动并关上锁屏阀

2021-01-02T18:00:03+00:00

2021年1月2日回复

优先思维检查系统流出空气陷阱加化学物冲刷系统

2021-01-02T21:30:03+00:00

2021年1月2日回复

标准散热器不包含散热器-系统不需要平衡-它将是一个故障阀门.转离其他散热器并观察如何上线.确保散热器的两个尾巴都热

2021-01-31T15:45:02+00:00

回答2021年1月31日