询问商人
中心供热
新建垂直散热器不热
标准水平散热器替换为垂直双板散热器老式红外线和屋子里其他人一样热,但只有顶半垂直红外线热底部半部很难取暖,除非我把自动调温器重达26度以上-不理想听水管安装者的建议,我把泵设置最大值,但这没有产生作用新建rad失血任何思想都欢迎
阿里_704
2021-01-02T17:23:01+00:00
4回文 MyBuilde取暖工程师
最佳回答
136928
2021-01-02T18:00:03+00:00
万一所有其他散热器热化(从底到顶)和新热非热它需要或需要空气溢出或系统平衡
1)除新散热器外,可尝试锁住所有其他散热器TRV热热水流进新散热器并出血看它热不热 也会把散热器里的空气排出
2)平衡散热器从离锅炉近处启动并关上锁屏阀
2021年1月2日回复