问问商人

中央供暖系统

一个散热器是冷的

嗨,我有个不发热的散热器。我试过抽干它,但里面没有空气。房子里其他的散热器都很热。TRV也在发挥作用。我在网上看了看,尝试了几件事:1。关掉了房子里所有的拉德,除了这个,打开了暖气,还是什么都没有,锅炉在5分钟后又关闭了。2.尝试排水rad与加热,这种工作作为热水开始从管道与TRV。我没有这么做太久,以防我把压强搞砸了。
阁楼里还有一个热水箱。任何建议都很感激。谢谢

来自MyBuilder Heating Engineers的3个回答

最佳答案

你说TRV在工作如果没有热量到达散热器你是如何确定的?

你也检查过散热器上的另一个阀门了吗我们称之为锁盾阀它是打开的吗?

2020 - 12 - 13 - t15:03:32 + 0

回答2020年12月13日

更有可能是销卡在TRV上,如果你把阀门的头拧下来,用扳手或一套手柄在阀门一侧轻拍一下,就应该把销释放出来,如果是这样,就会直接感受到管道中的热量。

2020 - 12 - 29 t17:10:03 + 0

回答2020年12月29日

可能是空气锁或trv或锁盾卡住了。如果它有一个排水管,试着从这里拉一些水,有时有助于检查销钉是否卡在trv下面,也检查你的锁盾是否完全打开。如果不行,请管道工来检查,也许平衡系统,或者可能rad需要更换。希望这能帮到keith

2021 - 01 - 07 - t16:25:02 + 0

回答2021年1月7日

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题