问这种
电
浴室的排气风扇停止工作
嗨。
希望有人能回答这个问题。
我们的浴室抽风机停止工作。它应该来吧当你打开浴室的灯。也当天花板灯关掉它不断眨眼了。
要有浴室外的球迷在隔离器开关关闭停止闪烁。
如果它能帮助这是一个画在bsthroom字符串开关。
问题是一个错误的粉丝,开关,保险丝或连接吗?
任何帮助表示欢迎。
pete_647
2020 - 12 - 05 - t18:27:20 + 0
从MyBuilder电工5答案
最佳答案
134957年
2020 - 12 - 05 - t20:40:02 + 0
红外所说的一样,这可能是一个短期内司机/变压器或不正确的终端,甚至短接线的地方。
不是可以诊断没有不幸。
回答2020年12月5日
就像
2
134982年
2020 - 12 - 06 - t08:05:04 + 0
事实上你必须关掉隔离器停止光闪烁显示通风机变坏,你以前没说如果这工作好吗?或者有人“走了”在试图修复它吗?
回答2020年12月6日
就像
2
134950年
2020 - 12 - 05 - t19:40:03 + 0
这可能是线路问题导致闪烁。它仍然显示了光接收电流。错误的线错误的终端等。我想说找个人来看看。
回答2020年12月5日
就像
1
Chagford•2020年1月20日以来的成员•77年工作,100%积极的反馈
相关问题
- 卫生间排风扇:内联离心通过天花板/瓷砖发泄,或通过墙轴流式风扇吗?
嗨,各位,我希望收集一些建议之前电工在浴室安装排风扇。任何的建议是……
- 滴卫生间排风扇
你好,水渗入我的浴室后,从上面的平面,我们抽风机停止工作。我有这个取代……
- 如何检查卫生间排风扇保险丝吗
嗨,我的浴室的排气风扇停止工作。直到现在,风扇将开始每次浴室灯亮了…
- 卫生间排风扇使用光
你好,我曾经有过一个老Manrose (DF100TLK 220 - 240 v, 50赫兹,20 w)内联风扇12伏特光在浴室里,它会来的…