问问商人

照明电缆与电源电缆

我把前面一个未使用的开关,电线松了,没有连接到实际的开关。里面有3根线,1根黑,1根红,1根绿/黄。我不确定电缆是接在灯上还是电源插座上。我怎么知道我希望把它变成一个插头插座。谢谢

来自MyBuilder电工的5个答案

最佳答案

如果它是一个灯开关,那么电缆的尺寸不适合安装插座插座。您还需要知道是否有电源,因为这可能已经断开了之前。最好找个合格的电工来检查一下。

2020 - 12 - 01 - t17:43:26 + 0

2020年12月1日回答

2.5毫米(通常)每个芯是环。如果很旧,可能只有2毫米。照明一般为1-1.5mm。

2020 - 12 - 01 - t17:43:23 + 0

2020年12月1日回答

正如其他人所说,你不能将其转换为套接字,它是一个未使用的开关。你能看到的电线是带电的,无论如何都是用cpc(地球)切换的,没有中性点。

2020 - 12 - 01 - t17:43:20 + 0

2020年12月1日回答

你也有没有中立的问题,即使有一个红色和黑色,黑色应该是一个切换的活。(因为这曾经是一个照明电路)另外,正如其他人所说,电缆的尺寸是不正确的,至少应该是2.5毫米。
为了安全起见,你需要使用火花,并正确地将其换成插座。

2020 - 12 - 03 - t18:40:03 + 0

回答2020年12月3日

电缆尺寸和中性点的问题很容易克服。
在某些情况下,1.5mm可用于16A电源电路,如果不能在电缆源处放置一个13安培的熔激凸点。不过,这可能意味着要掀几层地板。
你将被限制在16或13安培

2020 - 12 - 04 - t20:20:03 + 0

回答2020年12月4日

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题

问题类别

Baidu