问这种
管道
差流新卫生间冷热水混合龙头
我有2个卫生间的顶楼三层房子去完成。水系统是重力美联储:冷水箱在顶层的阁楼和热水器毗邻浴室。老盆地分离,寒冷的水龙头。流是好的。新的混合水龙头(Marflow 4级迷你baisn混合器推荐分钟压力0.2 bar)有很可怜的流量对冷和热。建造者说他不知道为什么。现有的浴缸还老分离冷热龙头和这些工作好。我能做什么?
2回答MyBuilder水管工
最佳答案
制品•2010年9月11日以来的成员•22工作,100%积极的反馈
一个常见的问题与现代混合器。
你有更糟糕的情况是你的冷库水箱给你最小的头三楼盆地水龙头在0.2条要求至少2 m头正常工作。
如果利用光电隔离器已经安装,那么他们会需要贯眼和铜水龙头反面的阀门应该安装而不是小福莱希水龙头连接器。
如果以上所写的是真的,那么你可能是最好的选择不同的自来水,最好是0.1酒吧类型有两个水龙头没有一个杠杆——不是陶瓷阀瓣。
为何你的安装程序不知道这是一个谜……
回答2012年5月28日
非常同意amwell物业服务,他们说的一切都是完全正确的。
另一个解决方案,如果你想保持与新水龙头是添加一个跨槽冷、热水的阁楼,有效地增加了头增加一倍的数量供应水。
几次我用这种方法是一种经济的解决水压力差和某些权力安装淋浴的必要条件。
你也可以重新探究寒冷的供应电源压力和一个非常大的头添加到热供应供应压力补偿的区别,但最经济的长期和明智的选择是取代热系统的结合或电源热水箱的压力,30 k的最低一个好的流量,大多数现代混合水龙头的设计。
希望这有助于
最贴心的问候
Nick@repairs *
你好,
我知道你有发送一个请求给我报价,我希望我能,但是总部在纽约,我会非常不经济进行修复。
如果你需要任何进一步的建议,不过,我很高兴帮助你在远处应该感觉你是不正确的建议或更重要的是感觉被骗了。
通过Mybuilder希望你找一个值得信赖的,我在这里如果你需要任何更多的建议。
最贴心的问候
Nick@repairs *
回答2012年5月30日
相关问题
- 浴室热水冷热水混合龙头缓慢因为冷热水混合龙头设计?泵有必要吗?
刚刚有了新的浴室安装和盆地冷热水混合龙头的热水流量是如此缓慢(冷水流很好)……
- 问题冷热水混合龙头、淋浴急躁那么寒冷
我有一个结合锅炉Potterton执行他。几个月前我的冷热水混合龙头在我的老维多利亚风格淋浴混合机停止工作,……
- 低流量和热水从厨房里没有热量冷热水混合龙头(结合暴咪咪)
我最近的(很多)工作进行Vaillant Ecotec结合锅炉:锅炉故障探测——完全剔除……
- 可怜的水流
我们有一个问题与我们的浴室水龙头和淋浴。我们的冷热水混合龙头在炎热的可怜的流动,同样冷一边但如果你把它…