问问商人
管道
淋浴泵老是坏。在过去的五年里,我已经崩溃了三次。
晚上好,研发部,
非常感谢你回复我下面的问题。
你能建议气缸应该设置在什么温度,以达到水泵能够应付的正确水温吗?
另外,锅炉的温度对这个问题有什么影响吗?
非常感谢。
亲切的问候
简
-----------------------------------
我在阁楼上有一个水箱,在晾衣柜里有一个水缸。通风柜在浴室旁边。
淋浴泵在晾气柜里的地板上,紧挨着水缸。
不幸的是,在过去的五年里,有三台水泵停止了工作。最后一次抽血持续了五个月。
我有以下锅炉,英国燃气330冷凝锅炉。
谁能告诉我为什么水泵总是坏?这个淋浴器每周使用18次左右。
非常感谢。
简
来自MyBuilder Plumbers的5个答案
最佳答案
通常不正确的安装、热供应来自埃塞克斯或萨里法兰?,这些是用来阻止气泡卷入泵和引起空化,如何你的热水热泵入口?,大多数泵制造说不高于65度,如果你的汽缸温度(通常一个第三缸的一边)的方式设置在55 c那么你的汽缸顶部的可能是75 c然后提供给海豹在泵的泵导致过早失效,绕过这一问题的唯一方法是在泵的热供应上安装一个恒温混合阀。为了确保钢瓶顶部的温度不超过65摄氏度,你必须将钢瓶的状态设置在35摄氏度左右,这意味着钢瓶中可用的热水很少,唯一的方法是在热供应上安装一个恒温混合阀到泵,这需要将冷供应连接到恒温混合阀以及热供应,由于额外的工作和成本,不经常这样做。锅炉只会加热汽缸到设定的汽缸状态。
回答2020年10月20日
通话软管•2019年8月22日成为会员•10工作,100%积极的反馈
你好。我不是水泵专家,但多年来我注意到了一些事情。
1.泵必须按照制造商的指示安装,与热水箱和水头的距离有关,否则它们很容易发生故障(不包括在保修人范围内)。
2.所以,它没有泄漏,只是停止,因此可能是过热,进入紧急关闭/烧坏。
3.泵/软管连接处的过滤器是否清除了杂物?
4.检查一下电源……可能是峰值什么的!
祝你好运,鲍勃。
回答2020年10月19日
相关问题
- Altech淋浴泵
我们住在一幢三层楼高的房子里,里面有厨房和两个叠放在一起的浴室,还有我们的热水缸和……
- 季风3.0双杆泵的问题-泵开关间歇延迟
长话短说,请帮帮我,因为我快要疯了:)我们有一个11年的季风3.0双杆泵,它为一个主泵提供动力……
- 识别一个好的油漆工/装饰师的技巧?或者在糟糕的情况下早些发现什么?
你好,在选择一个好画家或解雇一个坏画家时,有什么好的迹象吗?我想这是显而易见的,用一个好的…
- 锅炉如何使用间接无排气的热水缸
5月,我们的阁楼安装了一个Albion超钢180升卧式间接无排气孔热水缸,由…