问问商人
屋面
毛毡屋顶上的火炬
你好,
我需要一些建议。最近,我们请了一个建筑工人在餐厅扩建部分的毛毡屋顶上用手电筒。他向我们要价2300英镑,租了两个平屋顶(每个屋顶大约2.5 x 3米),中间有一堵胸墙。
1.他没有把旧毛毡拿掉,把胶合板放在上面。(我不确定这是否是正常做法。)
2.他只铺了一层而不是两层。我以为根据建筑规定需要3层毛毡?
3.有很多波纹和气囊,水在几个地方聚集。
4.绿毛毡有几处烧焦了。
5.胸墙周围的毛毡没有粘好。
6.他安装了新筋膜后,排水沟开始漏水了。
7.铅闪光没有粘在角落/边缘,但我不知道这是否正常。
8.毛毡没有粘到排水沟上方的筋膜上。
建筑商不会告诉我他用了什么无毡和绿色毡,所以我不知道屋顶是否防水。我担心只铺了一层毡。此外,考虑到他说他有20年的屋顶施工经验,就成本而言,我期待的是更专业、更整洁的装修。
我不确定现在可以做些什么,因为建筑商一直在争论,并一直说屋顶上的所有火炬都是这样做的,总是有波纹,空气袋和在毛毡中聚集。任何想法或建议都将不胜感激。多谢。
照片链接:https://www.dropbox.com/sh/7jt224nhzy31zmw/AAAC67xsqvddv3PDUTzuMZzea?dl=0
来自MyBuilder Roofers的18个答案
最佳答案
Bacup•2020年6月22日起成为会员•9工作,89%积极的反馈
嗨,傻瓜,
这听起来令人震惊,首先旧的毛毡应该被移除,然后现有的板应该被检查并在需要的地方更换。
其次,三层是我使用毛毡时使用的最小层,底层,较厚的中间层和矿物覆盖层。这些铺设与屋顶的下降意味着封盖板将开始在排水沟边缘工作。应该没有气泡或气囊,如果板放置正确,没有池。
回答2020年10月18日
你好,
首先,你不应该在现有的屋顶上铺设木板。我甚至无法想象他为什么要这样做。旧屋顶必须拆下来,把新木板固定在托梁上,然后在上面安装新的毛毡。气穴是由于空气被困在旧屋顶和新屋顶之间而造成的,如果木板铺设正确就不会发生这种情况。毛毡应完全粘接在所有区域,没有气穴或波纹。在一个全新的屋顶上,没有任何理由这样做。如果第一层上面没有安装绝缘材料,两层毛毡是可以的,但这两层需要正确安装。很明显,他这样做是为了迅速扭转局面——工作量最小,利润最大。你需要让他回来好好工作,否则就尽快拿回你的钱。愿一切都好!
回答2020年11月25日
第一件事,你支付的旧屋顶的价格应该被拆除,如果需要新的木板和至少两层毛毡
看看照片,这个屋顶上没有什么是正确的,如果他有20个经验,他应该能做出更好的工作,但是如果他是建筑工人而不是屋顶工人,这就是你能得到的工作质量
如果建筑商拒绝拆除并重做整个地段,你就需要制定交易标准,开始法庭诉讼,你支付的金额似乎很贵,但这取决于你住在哪里
那个屋顶不会持久,而且没有按照标准做,事实上一切都是一团糟,需要从头开始
回答2020年10月18日
听起来是个糟糕的工作!现有的毛毡应该总是被移除,用新的木板和至少2层毛毡矿物系统替换。无论他打算做什么,他至少应该向你提供一份书面报价,详细说明他打算执行的所有工作!
回答2020年12月30日
真遗憾看到这么差的做工。旧屋顶应该被完全剥去,只剩下原来的木板。如果电路板损坏了,就应该更换。为了有效地解决你的问题,并尽可能长时间地保持屋顶水密,至少应该应用三层毡层。气泡是由于被困在两个不同屋顶之间的空气造成的。简而言之,这听起来就像你有牛仔来做这项工作,你应该立即报告他们,防止他们欺骗其他人。如果需要其他建议,请告诉我们。
回答2021年5月21日
嗨,萨米,首先,如上所述,他的做工令人震惊,首先,如果有气囊和冒泡的我自己,他就不能成为一个称职的屋顶工人,我使用了一个4.5毫米厚度的三层系统,与顶部矿物涂层封盖板的方向不同,如果水渗入,这可以提供更好的保护。
如果你花了那么多钱买了两个新屋顶,你应该得到某种形式的保证,因为我提供了一个新的平屋顶的10年保证,如果是这种情况,你应该尝试执行担保,如果没有,我会考虑尝试采取法律行动,如果你需要更多的建议,不要犹豫,联系act rooftop kind regards
2021年8月21日回答
如果可能的话,现有的屋顶覆盖物应该总是被移除,以确定下面发生了什么,以及基底是否需要注意。
这听起来确实像你被收取了太多的费用,因为他们覆盖了现有的。
现在大多数高性能都有制造商的保证,所以他们没有告诉你哪里出了问题,听起来好像他们只是安装了他们能找到的最便宜的材料
回答2021年5月14日
嗨
毛毡应该是一个完整的剥离工作,并全部更换。毛毡中不能有气泡。这不是很好的工艺,看起来一点也不称职。在我的平屋顶上,它可以保证10年。
我希望你能把这件事处理好
回答2022年1月13日
Sunbury-On-Thames•2022年1月12日成为会员•1工作,100%积极的反馈
嗨,傻瓜,
这个平屋顶一定要把背脊的毛毡撕下来,用层板或舌槽板重新铺上。不少于3层火炬在毡。这个过程包括一个蒸汽控制板,加强毡,和一个盖板与矿物完成。
回答2022年1月17日
德比•2022年1月20日成为会员•34工作,100%积极的反馈
打印一份你的投诉清单,连同照片证据,以及任何工作前与建造者的通信,如果它包含任何工作的细节(如书面报价,电子邮件,短信)可能会有所帮助。
带着你的证据去找建造者,把情绪放在一边,问他是否能简单地纠正缺陷。如果在此之后,你没有得到任何地方,联系不同的屋顶公司或测量员来检查缺陷,并要求他们为你做一份报告/报价。
再次与原建筑商联系,提供报告/报价,如果没有效果,请涉及交易标准,如果绝对必要,请发布法院诉讼程序(此时您应该编制的证据应该令人满意,您还可以要求退还屋顶工/测量师报告的费用)。
我希望这对你们有帮助
最贴心的问候
回答2022年1月29日
这听起来像是令人震惊的工作。正如其他人指出的那样,屋顶应该被完全剥离,3层系统是必须的,在毛毡上有火炬,最好先有穿孔层,然后用矿物完成衬底。
回答2022年2月7日
曼彻斯特•2022年3月18日成为会员•2工作,50%积极的反馈
整个屋顶应该被剥离到屋顶的木材上,确保木材不受潮,然后你可以在木材被改变后应用新的屋顶,所以不,你不能在现有的屋顶上安装一个屋顶,这纯粹是懒惰,不想把工作做好
回答2022年5月1日
Sidcup•2022年11月14日成为会员•2工作,50%积极的反馈
令人失望的是,一个自称是商人的人给自己留下了一份如此糟糕的工作,甚至还没有正确开始,就把所有现有的腐烂木材都搬走,然后用新木材取而代之。如果原来的公司还没有这样做,我很高兴让我们的公司来以折让的价格提供这份工作。
回答2022年11月14日
相关问题
- 想要学习作为平屋顶工的毡系统(普利茅斯)
嗨,我自己是一名屋顶修理工,已经做了10年了,但主要是瓦片等。我为我爸爸工作,因为他…
- 毡屋顶上的火炬
嗨,我最近把我的旧平屋顶换成了一个当地的屋顶维修工人,他在毛毡上放了一个矿物手电筒。他没有安装任何边缘…
- 2层屋顶毡上的火炬
嗨,我正在为我的车库做7mx3.5m的新屋顶。建筑商放了两层,底层直接在层上点燃…
- EPDM vs Torch屋顶毡