问这种
屋面
火炬感觉屋顶上
你好,
最近我收到了我的旧屋顶平台取代了当地的屋面的家伙感到矿物火炬。他没有安装任何边缘修剪水流入排水沟。他只是把大约3英寸的感觉从董事会。当我告诉他,我期望一个边缘修剪他说不会有任何对火炬感觉屋顶,我不明白!衬底也安装了1.5英寸的木板。当他把水槽安装它更高的我现在认为这是覆盖。目前水从边缘的感觉流进水槽,屋顶是好的,但是我担心如果它会腐烂的董事会下面一段时间。多数的董事会时更换新屋顶铺设和仪表板和pvc覆盖不到板的底部开始。
这是正确的做法对火炬感觉(没有任何修剪)?如果没有正确的方法是什么?何能纠正现在没有扯掉了整个感觉吗?
屋顶也有火炬感觉衬底,然后只有一层的矿物之上的感觉。我已经告诉gurentee 15 - 30年,但不确定这将持续多久!
请谁能提供一些建议下一步。这是一个寒冷的平屋顶约。5 metersx3meters
2回答MyBuilder盖屋顶
最佳答案
你好,
我将尽力提供最好的建议,我可以根据你的描述。
正确的过程建立了火炬感觉系统应包括3层——一个基础层手动固定在屋顶(通常钉),紧随其后的是一个火炬在衬底上,完成一个火炬顶部矿产保护层。
在水沟边应该是所谓的“沿条滴边缘。的过程是相当书面技术和难以描述,它是更难做,因此为什么它听起来好像有问题的人没有烦恼!本质上这是一个感觉在焊接后挂在本身通常使用4英寸的薄板形成沿条边缘的形状。现在你甚至可以让他们预制的过程更加容易。
情况可以纠正,他们仍然可以被安装在一个称职的,知识渊博的盖屋顶。但是他们应该不会那么有效密封的盖层下面而不是上面。
然而,这将是一个更好的选择比你现在。
在所有我希望我有帮助,祝你和你的公寓屋顶。
问候,
汤姆
TGL屋面
回答2016年8月24日
相关问题
- 我打算重新粉刷房顶的车库使用2毫米传递火炬的感受。车库屋顶长约19英尺,只有肤浅的梯度。我需要适应一个衬底吗?
- 感觉屋顶取代,走在甲板跑不好,池
你好。正如书名所暗示的,我们有一个9岁感觉屋顶已走在上甲板铺设了完整的时间....
- 帮助现有转换为火炬的grp平屋顶的感受
我先前的建设者GRP玻璃屋顶安装错误在我8 m x3.5m外屋。我经历过水…
- 将火炬感觉贴在液体橡胶防水涂料?
我有一个屋顶露台漏水,一个盖屋顶的人做了一个拙劣的工作层与液体橡胶外套几个月前....