询问商人
电气
为什么1个LED音乐会打开/关闭的延迟?
你好。我安装了4个泳裤:Aurora EN-DLM981X GU10 240V音乐会,Aurora EN-BZ91W挡板,Aurora Elrite Enlite Endgu005/30 5WATT GU10 LED灯,这些LED连接到Varilight LED LED LED LED V-PRO IR DIMMER。音乐都有一个推动式终端块,带有循环/循环,并且没有安装变压器。这些LED倾斜是新的,并且是卤素的升级。我的问题是,当我打开/关闭调光器时,只有一个倾斜的延迟打开/关闭。一直是相同的。其他3个衬里同时打开。事先感谢您的建议。
Mybuilder电工的5个答案
最佳答案
塔姆沃思•自2020年6月8日以来的成员•25工作,100%积极的回馈
不知道。除了灯本身的制造问题或调光开关的兼容性问题外,它不可能是其他任何事情。绝对与布线无关,当然也不要担心。LED众所周知,人们对被昏暗。就我个人而言,我会避免对它们进行调整,并具有基本的开/关开关。调光器比他们值得更多的麻烦。
回答2020年9月6日
Hailsham•自2019年4月10日以来的会员•11工作,100%积极的回馈
V Pro Dimmer是一种软启动设备,您可以调整以适合您的要求。这导致LED灯的响应时间略有延迟。根据我的经验,这些是LED灯的非常好的调光器。但是您需要阅读说明。
回答2020年9月27日
塔姆沃思•自2014年3月28日以来的会员•15工作,100%积极的回馈
不幸的是,家庭LED仍然相对较新,并且它们遭受了这种特征性的延迟 - 这可能因品牌而异,并且制造业变化 - - 同一制造商的灯泡甚至在同一批次之内也有所不同。调光器的负载可能很低,您可以获得低负载电容器来帮助解决此问题。通常,您会在电路上的第一个LED时安装电容器。您可以在任何电气批发商处得到这些。我可能会先说制造商。
回答2020年9月7日
相关问题
- 是否有3期逆变器可以为晒黑店管理高达60.000瓦的输出吗?
我知道我们可以通过Energy Company更改电源,但这被引用为最低6周的等待,宁愿设置...
- 用900mm替换600mm的深度工作台,还是还有其他选择?
我租用(住房协会)一个工作室公寓 - 它有一个小厨房,带有标准深度(600mm)工作台面的小厨房...
- 新锅炉 - 如果有小气体泄漏,我可以安装新的锅炉吗?
嗨,问题,问题 - 如果有“小气体泄漏”,我可以安装新的锅炉,但是在允许的下降中?...
- 在湿房间里安装浴缸...帮助!
我一直在张贴商人在我们的湿室里安装浴缸,但AR并没有引起太大的兴趣,并想知道我...