为什么我的兆电子伏制造噪音?

你好,最近我兆电子伏(机械抽气通风)单位一直在一个非常响亮的高音调的嗡嗡声每当有人在光开关在浴室地板上1或2。兆电子伏总是发出光嗖的噪音的背景在很大程度上忽略。一年后就现在做这个响亮的嗡嗡声噪音,只有消失后切换浴室灯。该模型是:CMEV.4e / CMEV.4eHT。我不能访问单位的被登上成晾衣橱的天花板。安装指南没有提到需要清洁过滤器,甚至如何访问它们。我认为我读自维护系统。我想知道为什么这个噪音突然出现一年后相对安静。不做额外的噪音当厨房的灯打开,我相信厨房也连接到相同的系统。你认为问题是什么?可以修复这自己,任何故障排除技巧或我应该雇个人来看看吗?

从MyBuilder电工3答案

最佳答案

听起来像是与灰尘阻塞风扇。需要删除和良好的清洁。如果不是我可能需要更换。

2020 - 09 - 02 - t09:40:03 + 01:00

2020年9月2日回答

本单位(或任何这种类型的单位)不应盒装在有有用的部分。风扇电机装配需要删除从主尸体和检查/保养并可能取代。请用一个合格的电工工作。

2020 - 09 - 12 - t13:55:01 + 01:00

回答2020年9月12日

听起来你需要电工/通风工程师进行一些故障探测和修复,最终你可能需要更换或者甚至一个简单的修复,没有办法从这样一个有限的诊断问题描述。似乎不完全盒子在任何机电,显然需要偶尔的维护。

2020 - 09 - 13 - t16:15:03 + 01:00

回答2020年9月13日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价