我的煤气锅炉在工作时噪音很大
我有一个波特龙火烈鸟50,在使用的时候会发出很大的噪音,它在打开后很安静,一分钟左右就会开始发出叮当声和撞击声,声音非常大,但随着时间的推移音量会逐渐减小。
我怀疑它很老了,而且是租来的,我怀疑它是否维护得很好。我只是想知道这是我需要担心的事情,还是这种类型/年龄的锅炉很正常?
另外,如果我真的想让我的房东修它,我应该告诉他他需要做什么?
谢谢你的帮助!
来自MyBuilder燃气工程师的5个答案
最佳答案
这个问题被称为烧水声:关于集中供暖锅炉的烧水声、砰砰声或砰砰声,这通常是由石灰垢和腐蚀碎片在热交换器内表面被烘烤引起的,导致局部沸腾(由于热点)。
这是一个常见的问题,低含水量壁挂式锅炉超过10年。只要热交换器没有过度放大,或者损坏,那么按照下面的程序,可以使它恢复到正常状态,持续几年以上。
清洁锅炉和系统以防止噪音问题再次发生的一个好方法是使用费诺克斯重型恢复器和费诺克斯DS-40锅炉除垢器,如费诺克斯概述,以避免更换锅炉和重新管道。注意,FERNOX DS-3不应该用于热水器。只应使用ds-40或专门为集中供暖系统配制的类似产品。
2011年2月19日回答
Pawlett•2009年2月8日起为会员•6工作,100%积极的反馈
你好,噪音、砰砰声和叮当声往往意味着换热器放大或泵磨损。这种噪音被称为“烧水声”,是由热交换器上的水垢造成的,导致氧气气泡在其表面形成,就像你从放大的水壶或浸入式加热器中得到的噪音一样。你可以买锅炉消声器,倒进集水罐,检查标签,因为这些大部分会留在系统中,这些东西会分解水垢。但实际上你需要先从系统中排掉一些水,如果没有竞争或者这是房东的责任,你就不应该这么做。我要向房东讨债。该系统需要电力冲洗和除垢。记住,一个放大的锅炉是非常低效的,因为它是污泥的散热器。水泵速度慢也会导致烧水,因为水在锅炉中的流动速度不够快,会烧开,因此会产生蒸汽,然后发出砰砰声。气体安全测试只会说明供气条件和烟道/排气测试,它不会覆盖锅炉潮湿的一面。
波特顿火烈鸟(Potterton Flamingo)有一个永久的飞行员,20多年前新机型时效率低于65%,由于上述问题,我估计现在效率低于45%,更多的热量从烟道流出,而不是进入室内!!
2011年2月19日回答
听起来像空气,但你最好问一下你的房东上一次燃气安全检查是什么时候,法律规定应该每年检查一次,托马斯
2011年2月19日回答
相关问题
- 我是否应该等到我的燃气保险箱和G3大楼登记。证书在最后付款前到达
我最近安装了一个新锅炉和无排气孔的HW罐(之前的系统都是开式排气孔),我保留了最后的…
- 新锅炉-如有轻微煤气泄漏,可否安装新锅炉?
你好,问题-如果有“小气体泄漏”,但在允许的下降范围内,我可以安装一个新的锅炉吗?
- 锅炉即将关闭时发出的嘶嘶声/嗡嗡声
你好,我有一个5年的波特顿promax sl 15锅炉。它的手册可以在……
- 我浴室里的冷水有什么问题吗?
我在楼上和我的两床新建筑(90年代末)中唯一的浴室有问题。它有老式的…