目前烤箱开关连接到32 AMP电线和插座。新烤箱有13安培插头。目前,在墙上板,提供32 amp炊具。

你能指导什么类型的插座与开关板需要连接到新烤箱吗?

从MyBuilder电工2答案

最佳答案

只是需要当前面板改变到一个单一的套接字。插头的融合将为设备提供保护过电流,因为它不能吸引更多的电流比塞许可....保险丝通常13

2020 - 08年- 08 - t13:16:55 + 01:00

回答2020年8月8日

如果你有一个炊具出口可以替换为一个单一的套接字。
我建议应该由一个合格的电工,但这是一个简单的工作。

2020 - 08年- 08 - t19:10:03 + 01:00

回答2020年8月8日