开热水龙头时锅炉发出噪音。

你好,我有一个6年的萤火虫组合锅炉。热水水龙头一开,它就开始发出很大的敲击声。洗澡的时候更明显,我猜在最大负荷的时候。开着暖气的时候它不会发出这种声音。没有故障码显示。
是否可能是热交换器上的水垢堆积,这就是所谓的“水壶”?
如果是,怎么解决?
****进一步更新:不,它仍然在发出噪音!我有一个视频,但不确定我是否可以附上它来给这里的人看。* * * *
***最新更新:昨晚我洗澡的时候,还有今天早上,噪音已经停止了!我能想到的唯一一件事是,在噪音开始之前,我放血了一个散热器,因为顶部有空气。在我听到暖气片里有声音之后今天又听到了另一个。那么,它会不会是由于系统中的空气到达板式热交换器,通过某种方式使热水沸腾而产生噪音,而这些热水现在已经流出来了?***
西蒙
更新:谢谢你的回答。我确实有水垢的问题(当我有一个浸入式加热器时,我不得不每3年更换一次元件)。不太可能是污泥,因为我在大约3年前冲洗并更换了加热水和抑制剂,并且加热系统上有一个磁性过滤器。考虑到它是热交换器,它需要更换,可以做些什么来防止它再次发生,否则它将需要每5-6年更换一次。另外,去年11月不是应该作为服务的一部分进行检查吗?他没有检查。几年前,当他更换封条时,他只是把水倒进去“清洗”。

来自MyBuilder Heating Engineers的3个回答

最佳答案

早上好,西蒙,是的,这很可能是板式热交换器堵塞了,它可能是水垢或更可能是加热侧的系统污泥,修复它是两个选择之一,拆卸板式热交换器并用酸清洗它,或者简单地更换它。如果这是系统污泥,那么你可能会想进一步调查,以防止它再次发生,即冲洗加热系统,并在锅炉上安装一个磁性过滤器。

希望这能有所帮助

史蒂夫。

2020 - 08年- 08 - t10:36:29 + 01:00

2020年8月8日回答

你好,
几乎可以肯定是水对水(板式)换热器。
如果你住在硬水地区,它们往往会起毛,最终会停止工作。简单的回答就是找个水管工把它换掉。别费事去清理它了——六个月后你又要这么做了。包括这个单元在内大约150英镑。在回答你关于重复的问题时,唯一真正的答案是在冷水进水口安装一个好的老式软水器,这是唯一有效的方法。你的问题几乎肯定是冷水通过热交换器,而不是水或加热系统中的“污泥”,所以如果你软化水,它会
帮助无穷。
的家伙

2020 - 08年- 08 - t18:45:02 + 01:00

2020年8月8日回答

如果你有噪音问题,在全速率萤火虫你可能有一个混合问题。你的水温会不断地在冷热之间调节,不会发出砰砰的声音,它只是调节下来,然后就停止了。有许多可能的问题需要你的工程师来解决。