问这种
防潮
烟囱乳房——识别来源的潮湿
有一个废弃的烟囱在两层厨房的后面/ bathrrom我的维多利亚时代的露台。它不是开放在房子本身和我只有识别出这是一个烟囱而不是外部墙栈仍然存在。我注意到似乎进水的单层杂物间连接到房子的后面,有几个屋顶修理工检查这个。似乎并没有一个明确的原因进水盖屋顶之间并没有明显的共识,几个可能的修复,可以尝试(扩展导致闪烁,添加一个珠进一步的边缘呈现为明显有差距,砖砌的)。
在厨房里本身有一些孤立的潮湿的墙上的补丁,我猜是烟囱乳腺癌,以及厨房单位背后发霉的气味。盖屋顶的暗示,水分可以通过烟囱进入(这也可以解释mustyness),而不是(仅仅)屋顶的问题。我看过后面的厨房橱柜,我不能看到任何发泄到烟道但很难告诉单位安装。我假设炉是在里面而不是杂物间,我我看的地方。也没有明显的发泄在浴室上面厨房。在浴室潮湿的问题不是很明显,但是有生锈在拐角处的墙壁和光泽的水分在烟囱乳房可见(大部分是在淋浴房)。
烟囱顶都是限制虽然有恶化的呈现在房子的后面,只有最顶端的角落。
所以一些问题,我不确定最好的开始或问谁!我觉得它可能是与烟囱,所以可能一个烟囱专家某种相机检查吗?这可能有助于确定是否有通风,如果没有,就是最直接的第一停靠港第一次尝试解决这个问题。建议的珠饰在渲染一个盖屋顶的人也似乎可能会进一步解决问题,但它确实觉得它可能只是密封潮湿。
这的确让我吃惊,潮湿会出现在,说,杂物间门框如果源是烟囱的顶端。但是,我认为水将旅行!感谢任何建议。
3回答MyBuilder防潮专家
最佳答案
首先需要调查的验船师资格CSSW喜欢我的自我,没有看到房地产并不是100%准确。但是堆栈应该有某种发泄的气流,这就是给你的气味失速潮湿的空气。所以识别任何水入口,有一个地面/地板潮湿试验用湿度计这将告诉你如果是静水压力等。只有一次确定的来源是你应该进行任何维修工作。声音是如果你要砍下你的墙上1200或300毫米以上模具的最后视觉符号/湿钻12毫米孔每100毫米注入液体DPC应用防水层浆呈现和表面涂层石膏。,所有影响木材工作需要移除的工作仍应处理木材安全抗真菌和所有新木材需要面临的后方墙壁涂在proball木材防腐剂。我希望这可以帮助如果你需要更多的信息与我联系Craig.davies@woodlandspropertycare.com
回答2020年7月25日
Worsley•2020年7月24日以来的成员•42工作,100%积极的反馈
相关问题
- 湿烟囱顶部的补丁乳房在维多利亚时期的露台
我将严重感谢任何帮助!房子描述——伦敦的维多利亚时代的房子c 1890、5层,……
- 如何跟踪源湿烟囱的乳房呢?烟囱顶帽和堆栈重嵌
乳房上有一块湿烟囱已经有了一段相当长的时间。烟囱锅已经封顶,…
- 湿烟囱的乳房
我住在底层平面在维多利亚式平台的房子里。我有一个问题与湿烟囱的乳房在我的厨房。…
- 湿烟囱胸前壁1楼的卧室
我住在一个1958分离3卧室与散热器集中供暖的砖房。烟囱是旁边的房子……