问这种
筋膜,一些进入挑檐底面&忽明忽暗
排水管问题
嗨
我们有一个扩展建立包括门廊。我们的施工已经开始些捷径来完成这项工作。他已经安装忽明忽暗的门廊屋顶和落水管下来前面的角落。地面的排水管道满足他还没有安装排水烧烤或任何类型的渗水坑。事实上如果我们做得到暴雨....雨水会顺着落水管和游泳池在我们的门。我已经要求我们的建设者,他说这将是很好。
有什么规则或规则意味着他不得不完成这一个适当的排水系统或至少渗水坑。
感谢任何人的建议。
乔恩
4的答案从MyBuilder筋膜和一些进入挑檐底面专家
最佳答案
斯陶尔布里奇•2020年5月29日以来的成员•还没有反馈
他很可能将在年底集中加快内部的不便和扩展属性吗?或者他已经完成了吗?
你是在建筑物下工作通知吗?它需要排序的项目签署了放假如果危及现有的。说,它可能不需要。雨水汇集的确切位置在哪里?玄关前现有的排水系统是在什么地方?你不会得到比以前更多的水现在卷将离开财产。
我假设的排水主要构建已经完成正确吗?
构建质量不是到标准,让你建造者的问题吗?
我看不到建设者的责任如果不被援引为构建通知要求。如果他是洪水的地方那是不同的。
回答2020年7月12日
嗨,乔恩
建立规则的国家,如果没有现有浸泡去携带雨水新应该到位。这通常需要从你的财产和5米和1 m³。你不允许频道主要污水混合地表水和废水。然而说,只有在极端的某些情况下,你真的没有选择你将只允许这样做,但如果你建筑检查员对此表示赞同。是不能接受的就让它浸泡在地面或你的财产以外的跑到街上。它应该从落水管跑进一p-trap并适当地带走。
回答2020年7月12日
莫克姆•自2015年10月18日•还没有反馈
染色试验沟排水、检查人孔等和利用现有的排水系统,目前已经采取地表水。即结合系统或地表水
回答2020年7月22日
相关问题
- 交流电源接地问题
我们有一个新的浴室安装在1月,所有通过浴室钳工/推荐的砖瓦匠。他一定不好过管道和……
- 恒温器的问题
我为我的锅炉有无线恒温器(Vaillant),有一个问题我加热关闭后circa23……
- 保险丝盒问题还是设备问题?
保险丝盒的开关跳闸影响房子的楼下。我换了每一个插头在众议院,并试图……
- 这是厕所设计问题或排水的问题?
冲厕所时更新:有什么水位上涨超过预期,约10厘米,但当冲水…