阁楼转换-新浴室在旧的内部,如何安装抽风机?
我们正在计划改造阁楼,并将把一个新的浴室直接放在旧的上面。
现有浴室的抽风机管道向上延伸至阁楼,穿过房子前面的拱腹,然后在下面通风口排出。
计划中的阁楼改造意味着这种安排必须重新考虑,因为管道将阻碍楼上的地板,即使它可以铺在椽子之间,或类似的地方,它也会在不撕裂楼上地板的情况下无法使用……
那么我们如何解决这个问题呢?楼下的浴室完全是内部的。
有没有什么方法可以让一个风扇从两个浴室中抽出来,并在任何一个浴室的灯打开时打开?或者当其中一个浴室的湿度超过一定水平时打开开关?
来自MyBuilder浴室装修师的5个答案
最佳答案
Llanfairpwllgwyngyll•2020年1月14日成为会员•目前还没有反馈
我会使用管道,就像在厨房墙壁上使用的那种,适当地连接和固定,然后从木材之间的墙壁出去。两个房间都用一个风扇可能太复杂了。
回答2020年6月9日
多塞特郡•2020年6月2日起成为会员•目前还没有反馈
海德•2019年8月13日成为会员•20.工作,90%积极的反馈
我会在每个浴室安装一个风扇,每个浴室都有坚固的管道,你可以在下层浴室的托梁之间安装管道,并通过通风管道排出
在底部,较高的浴室可以通过屋顶进行适当的通风,从而使风扇分开
回答2020年6月13日
直列风扇可能需要易于接近。坚实的管道是更好的,因为你只需要访问实际的风扇。在任何情况下,浴室和新宿舍之间的地板空隙应该是9英寸。固体管道用于高层公寓楼。
回答2020年6月18日
阿克顿•2020年4月28日起成为会员•目前还没有反馈
相关问题
- 把旧浴室拆掉,全部换成新的,要多少钱?
我的浴室大约2.4米x 1.7米大。工作要求:-更换浴室套房-重新粉刷墙壁和地板-安装混合…
- 关于如何修理淋漓的浴室抽风机,还有其他办法吗?
我们浴室(一楼公寓)的抽风机在寒冷的天气里滴水。到目前为止,我们尝试了:1)安装一个新的提取器. ...
- 浴室抽风机周围发霉(水顺着抽风机管道流下)
今年冬天开始注意发霉。以前的抽风机是一个相当旧的一个,不再使用,并有它更换了一对…
- 浴室抽风机工作与灯光
嗨,我以前有一个老式的Manrose (DF100TLK,220-240v,50Hz,20W)直列风扇,浴室里有12伏的灯,它会亮起来…