我能用32安培的电线供电40安培的电饭煲吗?
来自MyBuilder电工的11个答案
最佳答案
不,你会使电缆过载,导致它发热,并可能引起火灾,如果可能的话,使用6毫米双接地电缆,不要埋在绝缘中运行,否则使用10毫米t/e
2020年5月28日回答
如果你的炊具是40安培,那么你需要超过40安培的电线无电阻和正确的电流流动,不影响MCB。
2020年5月28日回答
Retford•2012年5月17日成为会员•154工作,99%积极的反馈
是的,你可以考虑到多样性,并假定灶具永远不会在同一时间所有的环都在最高设置上打开,但消费单元电缆的保险丝必须实际保持在32A。
2020年5月28日回答
科尔切斯特•2017年2月22日成为会员•42工作,100%积极的反馈
早上好,决定使用什么电缆来供应电器,必须考虑以下因素,所需负载,即40安培,电流承载能力必须大于所需负载,也必须大于微型断路器的开断能力。
举个例子,对于40安培的电源,我建议使用10mm双联和接地,对于32安培的电源,建议使用6mm双联和接地。
一个32安培的加仑承载能力的电缆提供40安培的负载可能是潜在的危险。
亲切的问候
史蒂夫•李
导致电
2020年5月28日回答
Deeside•2018年12月24日成为会员•23工作,100%积极的反馈
我猜你说的32a指的是2.5mm电缆,你的烤箱电路至少应该是6mm,因此不,安装方法、热量、电压降等也应该考虑在内。
总之,你应该考虑专业的帮助,从一个合格的电工,希望这有助于你。
2020年5月28日回答
是的,两者都在6mm电缆的额定电流范围内。但断路器必须是32安培而不是40安培。
2020年5月28日回答
不,你自己已经回答了这个问题。
有一种东西叫多样性,但仍然。如果你同时打开所有的环和烤箱,它可能会使电缆和电路保护(mcb)过载。
有一个indépendant电缆,是上城区的工作。
升级到至少6mm2双接地线,但最好是10m2双接地线,由40安培mcb和适当的RCD保护。
2020年5月28日回答
南安普顿•2018年6月25日成为会员•73工作,100%积极的反馈
嗨Clairelouise,
电路中有许多元件,它们都必须具有足够的电流承载能力,以提供安全可靠的电源。
很难知道你所说的“32a电缆”是什么意思,如果你的意思是有问题的电路由32a MCB或保险丝保护,而器具本身的额定为40a,那么不,这将是不合适的,因为器具在使用时将导致MCB跳闸或保险丝爆炸。
另外,更重要的是要考虑电缆和MCB/保险丝之间的兼容性。电缆的容量必须等于或大于微型断路器/保险丝的容量,以防止电缆过载,因为这可能导致火灾。
总之,对于额定为40a的电器(即在230v时9.2kw),您将需要通过40a MCB提供10mm电缆(取决于安装方法)。
我希望这能有所帮助。
2020年5月28日回答