连接一个7kw的电动滚刀和一个2.4kw的电烤箱

绅士,

我有一个32A的供应和更换旧的单位与新的。
新设备是:一个7kW的电动滚刀和一个2.4KW的电烤箱。
请告诉我,以便再次确认,以上9.4kW的总功率是否可以从32A单线配MCB运行?

谢谢你!
亚历克斯

来自MyBuilder电工的6个答案

最佳答案

这完全不是坏习惯!在应用多样性的滚刀和烤箱,你可以有高达15千瓦的6毫米电缆和32安培MCB。这种糟糕的做法实际上是将烤箱“插入”到厨房环或径向,可能导致已经负载的厨房电路过载。表A4 IET电气法规或现场指南适用于这里,因为这两种器具都是恒温控制的,它们可能一直处于满负荷状态,这就是为什么多样性可以应用于烹饪器具。但像淋浴这样的东西就不适用了,因为它们的额定电流为全负载。你的东西在你现有的设置上是完全可以的。
我的编辑。你是对的,没有提到6mm线。我只是在说明什么是可能的,因为32amp电源被提到,因为OP *可能*有一个6mm电缆。就像他*可以*插上电饭煲一样。

2019 - 07 - 24 t14:10:02 + 01:00

2019年7月24日回答

当所有的板都在使用时,比如圣诞节,你在那个电路上的总负载是39A。这将需要一个10平方毫米的电缆直接从一个45A mcb在你的消费单位。

2019 - 07 - 24 t08:50:02 + 01:00

2019年7月24日回答

不好的实践。烤箱和滚刀必须分开。(烤箱可以从厨房主环上运行)不过,灶台绝对需要独立。

更新。
我建议烤箱“可以”接入厨房电路,取决于它的负载。但就像我说的,把它们分开使用是很好的做法。
它也没有说有一个6毫米的电缆,如你所知,2.5毫米的电缆可以额定32安培,如果它是一个环主。

2019 - 07 - 24 t12:55:01 + 01:00

2019年7月24日回答

9.4kw等于超过40A,所以对我来说我会说不。通常的做法是把烤箱和滚刀分开供应。问候

2019 - 07 - 24 t08:50:02 + 01:00

2019年7月24日回答

爆炸执事。似乎没有人再正确思考了。而且规章明确规定,不能把烤箱插到环上。

2019 - 07 - 24 t14:45:02 + 01:00

2019年7月24日回答

你可以这样做,但你不能同时使用两个,只能在枢纽或烤箱上的所有盘子,不能同时使用。如果你想一起使用,你需要一个45A MCB和一个10sq毫米的电缆。

2019 - 08 - 01 - t13:55:02 + 01:00

2019年8月1日回答