问这种
电
我楼下的灯总是熄灭,当重新接通电源板时,只持续几分钟就又熄灭了,只有一楼的灯受影响。
我是残疾的,不能得到灯泡取下它们,回去做他们一个一个地找到故障,我能做什么来纠正这个。
来自MyBuilder电工的7个答案
最佳答案
断路器或RCD跳闸的原因是电路有故障。最可能的是由于安装在灯具上的灯泡瓦数过高而造成的热损伤,这烧毁/熔化了电线。
诊断/跟踪这种故障的唯一方法是使用测试仪器进行绝缘电阻测试,因此这不是一个DIY的工作,除非你碰巧有正确的设备可用。
因此,最好张贴一份工作,并获得注册电工识别和修理故障。
2012年4月19日回答
如果你最近没有在电路中添加任何新的灯,那么你很可能在某个地方有短路(带电电缆永久性或间歇性地与中性点或接地线接触)。这可能是由很多事情引起的,比如灯具或接线盒的连接松动(不合适的连接会随着时间的推移而松动),楼上的漏水,啮齿动物咬穿电线,钉子刺穿电缆等。
如果这是一个电灯配件的故障,你可以通过关闭开关上的所有灯,然后重新打开断路器来缩小范围。如果断路器没有立即跳闸,那么绕过去,一次打开每一个灯,看看这是否跳闸。如果是这样,很可能是连接松了,或者是特定开关上的灯接头有问题。你需要找人帮你检查灯接头是否有松动或燃烧的迹象。如果断路器在所有开关都关闭的情况下跳闸,很可能是内部线路的某个地方出了故障,你肯定需要叫电工来跟踪并纠正它。
无论如何,我建议你打电话给电工,因为如果你的零线某处断了,这可能会导致电弧,这是非常危险的,是电气房屋火灾的主要原因之一。如果你把断路器关闭,这将消除任何危险,直到你可以让专业人员检查。
2012年4月19日回答
几乎可以肯定的是,你的线路有问题,如果你让我来做,可能需要4个小时左右来定位故障,到那时我就可以告诉你修理需要多长时间。从问题上看,你是残疾人,所以让一个身体健全的朋友断开连接,尽可能关闭,试着指出故障的区域。所以这真的不是好消息。
2012年4月19日回答
拉夫堡•2012年4月13日成为会员•2工作,100%积极的反馈
跳闸灯有各种各样的故障,可能是配件损坏/磨损,可能是前段时间安装不好的灯(潜在缺陷),从楼上到楼下进水,外部灯进水,连接松动,甚至有可能是害虫咬断电缆,照明变压器有故障,电缆上可能有绝缘击穿,甚至还有其他杂项,如池塘泵和连接到外部灯的照明,我以前见过!
2012年4月19日回答
嗨,根据你所写的,楼下的电灯电路有故障,即使没有开灯,也会从断路器(MCB)跳闸。如果是这种情况,那么如果没有合适的熟练和合格的人员(通常是电工)的帮助,就无法轻松地隔离故障。为了定位包含故障的区域或设备或电缆段,需要对电路各部分进行测试、测量和隔离。
2012年4月19日回答
你需要对照明电路进行绝缘电阻检查,看看是否有故障,或者确实可能是小型断路器有故障,无论如何都需要一些专家帮助你,希望这对你有帮助,Jon说道
2012年4月19日回答
相关问题
- 屋顶修补了3次,漏洞没有修复
我有一栋维多利亚时代的砂岩房子,石板屋顶,有天窗。屋顶一直延伸到砂岩墙(顶部?)
- 我的CH有问题,早上第一件事就是当暖气打开时,当达到恒温器温度设置时,它不会关闭,继续给房子供暖。
如果我关掉加热,然后再打开,无论是在CH控制器还是在保险丝盒,它似乎开始自己行为。在…
- 照明灯的问题
你好,我花园里的泛光灯(带有可更换的卤素灯/灯泡和PIR传感器)停止工作了。现在,柔韧性…
- 为什么我的洗衣机总是把家里的电器都绊倒?
*更新11月*这仍然没有解决。电工正准备试着把一个新盒子装进每个电路的单独的rcd…