询问商人

管道化

生态精英集约题

30kw安装上2019并有问题

天气变暖后,我把teh加热拨号转至最小位置,实际上关机数位自动调温器设置为7c, 室温读数为21c(热水每日使用,锅炉位于屋内)。

锅炉为什么偶尔循环用散热器符号闪动和燃烧器符号开机

对我来说这是用煤气取暖

5回文 MyBuilder管道

最佳回答

取决它多常发生某些锅炉进行功能检查以防止部件被查封您检查手册获取此类信息吗?

2020-05-01T09:20:03+01:00

2020年5月1日回复

试过把拨号转为只拍不拍吗?可能是循环使用转移器 避免抓取 现代锅炉常用当然不测试自动调温器等正确工作

2020-05-01T09:20:03+01:00

2020年5月1日回复

Hi锅炉上可能有保热模式,这样你开水龙头时不必等这么久热水

2020-05-17T08:30:03+01:00

2020年5月17日回复

as other post咨询手册或最近安装

2020-05-09T16:50:02+01:00

2020年5月9日回复

生态时它开始停止冷冻或自认为冷冷

2020-05-16T21:45:02+01:00

2020年5月16日回复

发布作业查找高素质商人并免费引用

找不到答案 问一个新问题

问题类别