问问商人
中央供暖系统
费诺克斯f2有用吗?
我有一个相当新的(8个月)锅炉,但保留了旧的散热器。系统工作良好,除了锅炉的噪音加热和轻微敲击管道时,从冷加热。任何地方都没有泄漏,锅炉压力1.0冷至2.2时充分燃烧到温度。我被告知我可能需要电力冲洗,但当锅炉安装时,系统被化学冲洗了。F2有助于降低噪音吗?有没有人推荐我试一试或者其他什么?
感谢任何建议。
谢谢小
rootosh
2020 - 04 - 22 - t11:04:36 + 01:00
来自MyBuilder Heating Engineers的4个回答
最佳答案
112139
2020 - 04 - 22 - t18:26:47 + 01:00
被提问海报喜欢
嗨,当它加热时,你听到的声音是管道膨胀和摩擦地板/托梁。F2或电源冲洗都无法停止这种噪音。管道可能需要在管道和托梁之间放置空气毡。
2020年4月22日回答
喜欢
5
Mitcham•2020年4月20日起成为会员•123工作,99%积极的反馈
112153
2020 - 04 - 22 - t18:27:20 + 01:00
被提问海报喜欢
来自锅炉的噪音可能与很多事情有关。你说有8个月的旧锅炉,这向我展示了它是一个新的锅炉,在安装新锅炉之前,系统是冲洗或清洁的吗?如果没有,你在主热交换器堵塞,这是由污泥引起的。
如果系统在新锅炉安装之前被冲洗过,则需要更换泵。为解决该问题,对系统进行冲洗并更换泵。
的问候。
2020年4月22日回答
就像
1
恩尼斯基伦公司弗马纳•2017年3月24日成为会员•4工作,75%积极的反馈
112179
2020 - 04 - 22 - t22:10:32 + 01:00
被提问海报喜欢
你将受益于电力冲洗,特别是如果你得到锅炉噪音。
用热成像摄像机进行的检查将证实磁铁矿泥的堆积。
2020年4月22日回答
就像
1
相关问题
- 菲斯曼vitotrol 100 uta-rf -恒温器-它是如何工作的?
大家好,我想知道我是否可以得到一些关于上述恒温器的建议。这是我们刚买的房子附带的,但我不确定……
- 旧的性质,没有等势键,现在做了新的功还需要它吗?
大家好,希望有人能帮上忙。我妻子的叔叔在他的平房里安装了一个燃气锅炉(以前是固体燃料),……
- Fernox f4吗?这有用吗?
亲爱的工程师。费诺克斯f4是否适用于无法发现的泄漏,它是否会对锅炉造成任何损害?的想法……
- 是让建筑商管理房屋翻新工作好,还是自己管理好?
是让建筑商管理房屋翻新工作,还是自己管理,例如单独获取地板报价,……