问这种

气体工作

老财产,没有等电位连接,是否需要现在新的工作已经完成?

嗨,各位,我希望有人能够帮助。

我妻子的叔叔有燃气锅炉安装到他的小屋(以前固体燃料),需要一个新的天然气管道运行的仪表在外墙新锅炉。煤气表读者打来电话,说留了一个便条,煤气管应该保税,需要纠正。天然气供应和煤气表以来一直有平房建于50年代末,从来没有一个成键连接安装在管道工程的任何地方(我相信当前规则的说应该是在600毫米计)。

气安装程序应该作为新锅炉安装的一部分,为了满足目前的规定?

谢谢期待你的帮助。

伙计们,

谢谢你的回复。这个新的需求之际,我妻子的叔叔一个惊喜。

随着天然气安装程序添加了一个新提要从米到锅炉,他们应该已经看到没有关系,指出或包括在他们的工作吗?

欢呼,

伊恩。

再次感谢的更新,我想确保他完成了一个电气安全检查因为我强烈怀疑他们还没有触及自天他们安装,)

鼓励每个人,

伊恩。

4的答案从MyBuilder天然气工程师

最佳答案

不,必须由电工完成。
我的编辑....我见过很多这些键安装无需参加。实际上这不是他们的职责做电气工作,成键,因为它需要在安装测试连续性等证书。所以,他不是过错,有些甚至不让客户知道没有焊接的地方。当你对我建议检查了电动车(EICR),如果有任何地球键,如果你说的是正确的。

2019 - 04 - 26 - t09:25:01 + 01:00

回答2019年4月26日

电工应该做焊接和安装一些测试一次。(600毫米只是监管的一部分)

2019 - 04 - 25 - t18:40:02 + 01:00

回答2019年4月25日

18 eddition规定国家如果金属管道进入建筑物,有一个绝缘节在进入他们的观点构建你甚至不需要等电位连接。REG 411.3.1.2如果你输入气体是黄色塑料没有要求债券。
焊接完成后(如果需要)在服务的600毫米计进入建筑的时候如果服务计是外部。焊接必须由一个electrican有更多的监管与第一眼看上去的印象。

2019 - 04 - 25 - t21:45:02 + 01:00

回答2019年4月25日

键应该在600毫米的气表,但也应该在任何三通管道工程。这是电工的责任作为一个数量的测试需要执行。

作为天然气装配工,我们只需要让业主知道粘结的供应管道工程是必需的,如果不是已经存在。这是通过应用年代贴纸在附近的计有特定的措辞。

2019 - 04 - 28 - t18:10:02 + 01:00

回答2019年4月28日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题